timkeik писал(а):
Это мне понятно!Не понимаю как УК-ВК определяет замыкать или размыкать реле!Допустим пришли приложили ключ.Охранный прибор выдал 24 В на УК-ВК реле замкнулось (контактор подключен на НО контакт?при подачи сигнала он замыкается?), контактор замкнулся, цепь фанкоилов запустилась!Когда надо поставить на охрану прикладываем ключ , как прибор определит что надо разомкнуть реле УК-ВК и снять с него питание чтоб цепь разорвалась?И дальше при снятии как он определит что надо подать на катушку УК-ВК а не снять питания с нее?
зависит от того, куда подключен УК-ВК и от его типа.
Самый простой способ - подключить УК-ВК с переключающим контактом к выходу С2000-КПБ (или аналог других производителей). Алгоритм работы выходов КПБ настраивается в ПС, можно множество вариантов. Например при переходе системы ПС в режим "Пожар" УК-ВК переключает контакт, обесточивая цепь питания катушки контактора, тем самым отключая систему кондиционирования. При возврате в режим "Норма" УК-ВК снова подаёт питание на катушку, давая разрешение на запуск системы кондиционирования. Может срабатывать не только по фактору пожара, но и просто по любому алгоритму. Если ПС - не Ваш раздел, то есть смысл прописать в задании пожарным, при каких условиях должна происходить сработка.
Логика работы выходов КПБ программируется в системе ПС, управление осуществляется по RS-485.
Хочу обратить внимание, что включение контактора (подача питания на фанкойл) не означает что фанкойл включится сам, скорее всего нужно включать с пульта.
Извиняюсь если написал сумбурно и непонятно, мысли путаются. Будут вопросы - пишите, постараюсь ответить