Автор: | Вадим111 [ 20 ноя 2019, 17:12 ] |
Заголовок сообщения: | Не срабатывает реле контроля фаз ЕЛ-12М-15 |
Здравствуйте. Купил реле ЕЛ-12М-15 фирмы Меандр. В паспорте сказано: для защиты асинхронных 3-х фазных двигателей до 100 кВт от обрыва, слипания фаз и т.д. У меня двигатель 7,5 кВт, включается контактором с катушкой на 220 в. Подсоединил фазы к контактам L1, L2, L3, к контакту 11 фазу для управления контактором, от контакта 14 фаза идёт на кнопочный пост. Нулевой провод идёт только на на контакт А2 контактора. На реле горят оба светодиода - всё в норме,запускаю двигатель кнопкой пуск - работает. Отключаю одну любую фазу - двигатель продолжает работать. При замере на отключённой фазе напряжения прибор показывает 190-197 в, диоды продолжают гореть. При отключении двигателя кнопкой один диод(жёлтый) гаснет. При отключении двух фаз двигатель останавливается. Подключал вместо двигателя по лампе на каждую фазу(и ноль конечно) в качестве потребителей. В этом случае при отключении любой фазы реле срабатывает и контактор отключает все лампы. Получается, что при отключении одной фазы двигатель возбуждает обесточенную обмотку и создаёт напряжение близкое к номиналу, а реле на это не реагирует, хотя должно. Прошу форумчан помочь разобраться можно ли это реле как-то заставить выполнять свои обязанности. |