Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Автоматика перед гостиничным номером
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=10&t=6211
Страница 1 из 1

Автор:  Kyrkyl777 [ 19 авг 2019, 04:26 ]
Заголовок сообщения:  Автоматика перед гостиничным номером

Есть гостиница. Будет СКУД по карточкам.
Функции:
- открытие дверей.
- отключение электроснабжения номера.

По задумке будет ставить щит за подвесным потолком, возле номера для размещения в нем:
- 2х силовых контактора на 25А (4 силовых линии) (линия освещения номера, розеток номера, розеток с/у, внутренний блок кондиционера)
- контроллера для СКУД (ironlogik Z-5R)
- блок питания 12В
- реле на 12В (RIF-1-RSC-LDP-12DC/2X21) для управления силовыми контакторами
- автоматический выключатель на 2А (для защиты автоматики)

Особое внимание.
Потолок подвесной и лазить за него, чтобы включить диф. автомат при какой нибудь аварии не очень и удобно.
В электро щите от куда идет питание, стоят для освещения автомат на 6А и на розетки диф. автоматы на 16А.

Вопрос: - необходимо ли ставить защиту на силовые линии если автомат есть в щите?

Автор:  Baton317 [ 23 авг 2019, 07:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматика перед гостиничным номером

Kyrkyl777, не совсем понятно, сколько шкафов будет идти на питание номера. Изобразите от руки щит этажный, от которого запитаны номера на этаже, и отдельный щиток квартирный (номерной), устанавливаемый при входе.

И да, все отходящие линии должны быть снабжены защитными аппаратами. Исключение - ответвление от магистрали. В обоснованных случаях, защитны аппарат на ответвлении допускается устанавливать не в месте ответвления, а на расстоянии не превышающим 3 м, при этом кабель ответвления должен быть выполнен с медными жилами, в изоляции нг(А)-LS

Автор:  Kyrkyl777 [ 25 авг 2019, 13:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматика перед гостиничным номером

Baton317, самое основное, что будет идти силовая линия питания (например розетками номера) через контактор. Т.е. входить и выходить в щит, с коммутацией в ней через контактор. И сам вопрос. Необходимо ли на нее ставить автомат? Или нет? Просто от этого зависит будет в основном щите стоять 16А или чтоб соблюдать селективность нужно будет поставить 20А+в щите с контатором 16А.
Самая главная ваша фраза "все отходящие линии должны быть снабжены защитными аппаратами"))) Кроме нее, можно еще дать ссылку на пункт в ПУЭ и в принципе, ответ исчерпывающий)
Можно еще добавить, что щит должен быть в доступном для обслуживания месте. Т.е. за подвесными потолками запрещено ставить) Про запрет - не точно.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/