Заголовок сообщения: Автоматика перед гостиничным номером
Добавлено: 19 авг 2019, 04:26
Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51 Сообщений: 97 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:5 раз.
Есть гостиница. Будет СКУД по карточкам. Функции: - открытие дверей. - отключение электроснабжения номера.
По задумке будет ставить щит за подвесным потолком, возле номера для размещения в нем: - 2х силовых контактора на 25А (4 силовых линии) (линия освещения номера, розеток номера, розеток с/у, внутренний блок кондиционера) - контроллера для СКУД (ironlogik Z-5R) - блок питания 12В - реле на 12В (RIF-1-RSC-LDP-12DC/2X21) для управления силовыми контакторами - автоматический выключатель на 2А (для защиты автоматики)
Особое внимание. Потолок подвесной и лазить за него, чтобы включить диф. автомат при какой нибудь аварии не очень и удобно. В электро щите от куда идет питание, стоят для освещения автомат на 6А и на розетки диф. автоматы на 16А.
Вопрос: - необходимо ли ставить защиту на силовые линии если автомат есть в щите?
Заголовок сообщения: Re: Автоматика перед гостиничным номером
Добавлено: 23 авг 2019, 07:39
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Kyrkyl777, не совсем понятно, сколько шкафов будет идти на питание номера. Изобразите от руки щит этажный, от которого запитаны номера на этаже, и отдельный щиток квартирный (номерной), устанавливаемый при входе.
И да, все отходящие линии должны быть снабжены защитными аппаратами. Исключение - ответвление от магистрали. В обоснованных случаях, защитны аппарат на ответвлении допускается устанавливать не в месте ответвления, а на расстоянии не превышающим 3 м, при этом кабель ответвления должен быть выполнен с медными жилами, в изоляции нг(А)-LS
Заголовок сообщения: Re: Автоматика перед гостиничным номером
Добавлено: 25 авг 2019, 13:38
Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51 Сообщений: 97 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:5 раз.
Baton317, самое основное, что будет идти силовая линия питания (например розетками номера) через контактор. Т.е. входить и выходить в щит, с коммутацией в ней через контактор. И сам вопрос. Необходимо ли на нее ставить автомат? Или нет? Просто от этого зависит будет в основном щите стоять 16А или чтоб соблюдать селективность нужно будет поставить 20А+в щите с контатором 16А. Самая главная ваша фраза "все отходящие линии должны быть снабжены защитными аппаратами"))) Кроме нее, можно еще дать ссылку на пункт в ПУЭ и в принципе, ответ исчерпывающий) Можно еще добавить, что щит должен быть в доступном для обслуживания месте. Т.е. за подвесными потолками запрещено ставить) Про запрет - не точно.