 Заголовок сообщения: Автоматика перед гостиничным номером
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 04:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Есть гостиница. Будет СКУД по карточкам.
Функции:
- открытие дверей.
- отключение электроснабжения номера.

По задумке будет ставить щит за подвесным потолком, возле номера для размещения в нем:
- 2х силовых контактора на 25А (4 силовых линии) (линия освещения номера, розеток номера, розеток с/у, внутренний блок кондиционера)
- контроллера для СКУД (ironlogik Z-5R)
- блок питания 12В
- реле на 12В (RIF-1-RSC-LDP-12DC/2X21) для управления силовыми контакторами
- автоматический выключатель на 2А (для защиты автоматики)

Особое внимание.
Потолок подвесной и лазить за него, чтобы включить диф. автомат при какой нибудь аварии не очень и удобно.
В электро щите от куда идет питание, стоят для освещения автомат на 6А и на розетки диф. автоматы на 16А.

Вопрос: - необходимо ли ставить защиту на силовые линии если автомат есть в щите?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Автоматика перед гостиничным номером
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 07:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Kyrkyl777, не совсем понятно, сколько шкафов будет идти на питание номера. Изобразите от руки щит этажный, от которого запитаны номера на этаже, и отдельный щиток квартирный (номерной), устанавливаемый при входе.

И да, все отходящие линии должны быть снабжены защитными аппаратами. Исключение - ответвление от магистрали. В обоснованных случаях, защитны аппарат на ответвлении допускается устанавливать не в месте ответвления, а на расстоянии не превышающим 3 м, при этом кабель ответвления должен быть выполнен с медными жилами, в изоляции нг(А)-LS


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автоматика перед гостиничным номером
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 13:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Baton317, самое основное, что будет идти силовая линия питания (например розетками номера) через контактор. Т.е. входить и выходить в щит, с коммутацией в ней через контактор. И сам вопрос. Необходимо ли на нее ставить автомат? Или нет? Просто от этого зависит будет в основном щите стоять 16А или чтоб соблюдать селективность нужно будет поставить 20А+в щите с контатором 16А.
Самая главная ваша фраза "все отходящие линии должны быть снабжены защитными аппаратами"))) Кроме нее, можно еще дать ссылку на пункт в ПУЭ и в принципе, ответ исчерпывающий)
Можно еще добавить, что щит должен быть в доступном для обслуживания месте. Т.е. за подвесными потолками запрещено ставить) Про запрет - не точно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика