 Заголовок сообщения: Автоматика перед гостиничным номером
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 04:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Есть гостиница. Будет СКУД по карточкам.
Функции:
- открытие дверей.
- отключение электроснабжения номера.

По задумке будет ставить щит за подвесным потолком, возле номера для размещения в нем:
- 2х силовых контактора на 25А (4 силовых линии) (линия освещения номера, розеток номера, розеток с/у, внутренний блок кондиционера)
- контроллера для СКУД (ironlogik Z-5R)
- блок питания 12В
- реле на 12В (RIF-1-RSC-LDP-12DC/2X21) для управления силовыми контакторами
- автоматический выключатель на 2А (для защиты автоматики)

Особое внимание.
Потолок подвесной и лазить за него, чтобы включить диф. автомат при какой нибудь аварии не очень и удобно.
В электро щите от куда идет питание, стоят для освещения автомат на 6А и на розетки диф. автоматы на 16А.

Вопрос: - необходимо ли ставить защиту на силовые линии если автомат есть в щите?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Автоматика перед гостиничным номером
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 07:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Kyrkyl777, не совсем понятно, сколько шкафов будет идти на питание номера. Изобразите от руки щит этажный, от которого запитаны номера на этаже, и отдельный щиток квартирный (номерной), устанавливаемый при входе.

И да, все отходящие линии должны быть снабжены защитными аппаратами. Исключение - ответвление от магистрали. В обоснованных случаях, защитны аппарат на ответвлении допускается устанавливать не в месте ответвления, а на расстоянии не превышающим 3 м, при этом кабель ответвления должен быть выполнен с медными жилами, в изоляции нг(А)-LS


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автоматика перед гостиничным номером
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 13:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Baton317, самое основное, что будет идти силовая линия питания (например розетками номера) через контактор. Т.е. входить и выходить в щит, с коммутацией в ней через контактор. И сам вопрос. Необходимо ли на нее ставить автомат? Или нет? Просто от этого зависит будет в основном щите стоять 16А или чтоб соблюдать селективность нужно будет поставить 20А+в щите с контатором 16А.
Самая главная ваша фраза "все отходящие линии должны быть снабжены защитными аппаратами"))) Кроме нее, можно еще дать ссылку на пункт в ПУЭ и в принципе, ответ исчерпывающий)
Можно еще добавить, что щит должен быть в доступном для обслуживания месте. Т.е. за подвесными потолками запрещено ставить) Про запрет - не точно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика