Автор:  Тырдым [ 14 фев 2019, 18:36 ]
Заголовок сообщения:  Управление вентиляцией санузла

Подскажите по реле РВО-26.
https://meandr.ru/files/files/rvo/rvo-26.pdf
На данном реле есть желание организовать включение(с задержкой) и выключение(с задержкой) вытяжки санузла.
Или подскажите каким устройством вы организовываете вентиляцию санузла (на каких элементах)?

Автор:  k-igor [ 14 фев 2019, 20:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление вентиляцией санузла

Тырдым писал(а):
Подскажите по реле РВО-26.
https://meandr.ru/files/files/rvo/rvo-26.pdf
На данном реле есть желание организовать включение(с задержкой) и выключение(с задержкой) вытяжки санузла.
Или подскажите каким устройством вы организовываете вентиляцию санузла (на каких элементах)?

Посмотрите здесь, думаю это то что вам нужно: Подключение вентилятора в санузле

Автор:  Тырдым [ 14 фев 2019, 20:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление вентиляцией санузла

нЕт. это не совсем то что нужно. Мне важна задержка на включение и задержка на выключение. Меандр РВО-26 с задачей справляется, но имеет одно время Т на вкл и выкл. От меня требуют модульное исполнение и Т1 на вкл и Т2 на выкл. С такой задачей нужно уже походу 2 реле ставить, вот это(диаграмма2) + это(диаграмма 26 или 27).
Было ставили токовое реле от КЭАЗ(Реле тока OptiDin РМТ-101), по Т1 и Т2 всё как надо и модульное, но вот ток там нужен слишком большой, что бы оно реагировало четко.

Автор:  k-igor [ 16 фев 2019, 19:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление вентиляцией санузла

Это заказчик пожелал такой режим работы вентилятора?
Скорее всего придется делать схему с использованием двух реле.
Как вариант, можно поискать реле с двумя управляемыми группами контактов: с задержкой включения и задержкой отключения.
Возможно такое подойдет, нужно более детального изучить: Реле времени трёхканальное многофункциональное RV-03.

Автор:  Тырдым [ 17 фев 2019, 16:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление вентиляцией санузла

Хотелки заказчика, куда же без них).
РВО-26 может иметь задержку после снятия напряжения.
Примерно так.(см. скрин)

Автор:  Kyrkyl777 [ 03 июн 2019, 06:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Управление вентиляцией санузла

Действительно необходимо использовать два реле. На одном вам не построить нужную схему.