Заголовок сообщения: Управление вентиляцией санузла
Добавлено: 14 фев 2019, 18:36
Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43 Сообщений: 109 Откуда: Россия Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:3 раз.
Подскажите по реле РВО-26. https://meandr.ru/files/files/rvo/rvo-26.pdf На данном реле есть желание организовать включение(с задержкой) и выключение(с задержкой) вытяжки санузла. Или подскажите каким устройством вы организовываете вентиляцию санузла (на каких элементах)?
Заголовок сообщения: Re: Управление вентиляцией санузла
Добавлено: 14 фев 2019, 20:39
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Тырдым писал(а):
Подскажите по реле РВО-26. https://meandr.ru/files/files/rvo/rvo-26.pdf На данном реле есть желание организовать включение(с задержкой) и выключение(с задержкой) вытяжки санузла. Или подскажите каким устройством вы организовываете вентиляцию санузла (на каких элементах)?
Заголовок сообщения: Re: Управление вентиляцией санузла
Добавлено: 14 фев 2019, 20:52
Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43 Сообщений: 109 Откуда: Россия Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:3 раз.
нЕт. это не совсем то что нужно. Мне важна задержка на включение и задержка на выключение. Меандр РВО-26 с задачей справляется, но имеет одно время Т на вкл и выкл. От меня требуют модульное исполнение и Т1 на вкл и Т2 на выкл. С такой задачей нужно уже походу 2 реле ставить, вот это(диаграмма2) + это(диаграмма 26 или 27). Было ставили токовое реле от КЭАЗ(Реле тока OptiDin РМТ-101), по Т1 и Т2 всё как надо и модульное, но вот ток там нужен слишком большой, что бы оно реагировало четко.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Управление вентиляцией санузла
Добавлено: 16 фев 2019, 19:43
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Это заказчик пожелал такой режим работы вентилятора? Скорее всего придется делать схему с использованием двух реле. Как вариант, можно поискать реле с двумя управляемыми группами контактов: с задержкой включения и задержкой отключения. Возможно такое подойдет, нужно более детального изучить: Реле времени трёхканальное многофункциональное RV-03.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения