Тырдым писал(а):
Подскажите. Каким способом вы проектируете управление освещением спортзала? Длинна кабеля от щитовой(щитка ЩО) до спортзала около 140м. Вместо обычных выключателей(перед входом в зал) применил управление освещением автоматическими выключателями в скрытом боксе на 4 модуля (1SLM004101A1100 производитель ABB), установленном по месту перед входом в зал.
В данном случае обязательно нужно посчитать потери напряжения и ток КЗ.
Я бы поставил обычные клавишные выключатели, т.к. это будет более безопаснее.
Также не забудьте про аварийное освещение.
Светильники должны быть с защитными решетками.