Автор:  Baton317 [ 21 окт 2018, 10:44 ]
Заголовок сообщения:  Шкаф автоматики на пускателях

Добрый день!

Требуется начертить схему простого шкафа автоматики (ША).
В нормальном режиме работы от ША запитаны рабочее освещение, электропривод ворот, вентиляция. Управление всеми токопотребителями осуществляется по месту.

Однако при поступлении сигнала "Тревога" на пост дежурного в другом здании, дежурный должен нажать на кнопку "Пуск-1". Во вне зависимости от положений выключателей по месту, при нажатии на "Пуск-1" должно загореться рабочее освещение, заработать сирена, электропривод ворот должен поднять ворота (!) и заработать вентиляция с клапаном.

Прошу проверить, правильно ли нарисована схема.

Автор:  k-igor [ 21 окт 2018, 16:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Шкаф автоматики на пускателях

Baton317 писал(а):
Добрый день!

Требуется начертить схему простого шкафа автоматики (ША).
В нормальном режиме работы от ША запитаны рабочее освещение, электропривод ворот, вентиляция. Управление всеми токопотребителями осуществляется по месту.

Однако при поступлении сигнала "Тревога" на пост дежурного в другом здании, дежурный должен нажать на кнопку "Пуск-1". Во вне зависимости от положений выключателей по месту, при нажатии на "Пуск-1" должно загореться рабочее освещение, заработать сирена, электропривод ворот должен поднять ворота (!) и заработать вентиляция с клапаном.

Прошу проверить, правильно ли нарисована схема.

Схема нарисована не совсем корректно.
Чтобы было более понятно и правильно, сделайте схему электрическую принципиальную с указанием всех контактов контакторов, кнопок.
Но в целом, думаю, должно работать))

Автор:  Baton317 [ 22 окт 2018, 12:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Шкаф автоматики на пускателях

k-igor писал(а):
Схема нарисована не совсем корректно.


Нашёл ошибку: если включить освещение через проходной выключатель, то ток пойдёт на сборные шины после правого пускателя. И получится, сразу заработает сирена и начнут подниматься ворота - фаза придёт от автомата освещения :)

Автор:  k-igor [ 22 окт 2018, 13:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Шкаф автоматики на пускателях

Baton317 писал(а):
k-igor писал(а):
Схема нарисована не совсем корректно.


Нашёл ошибку: если включить освещение через проходной выключатель, то ток пойдёт на сборные шины после правого пускателя. И получится, сразу заработает сирена и начнут подниматься ворота - фаза придёт от автомата освещения :)

Каким образом? Вы сухой контакт должны использовать для управления.
Как я понимаю, у вас все линии будет развязаны между собой... 1 контакт будет управлять освещением, 2-й - сиреной, 3-й - вентиляцией.
Или вы по-другому хотели? Поэтому я и просил перерисовать схему :)

Автор:  Baton317 [ 23 авг 2019, 07:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Шкаф автоматики на пускателях

Забыл прислать итоговый вариант, смотрите во вложении

Автор:  Сергей [ 23 авг 2019, 08:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Шкаф автоматики на пускателях

Предлагаю разбирать схему по частям.
Не вижу препятствий установить параллельно катушки пускателей КL1 и КL2 параллельно, взамен КМ3. В итоге: минус один пускатель КМ3.
Прошу обратную связь: согласны или не согласны, Ваши доводы. После этого сможем разбирать далее.