Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Шкаф автоматики на пускателях http://220forum.ru/viewtopic.php?f=10&t=5588 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Baton317 [ 21 окт 2018, 10:44 ] |
Заголовок сообщения: | Шкаф автоматики на пускателях |
Добрый день! Требуется начертить схему простого шкафа автоматики (ША). В нормальном режиме работы от ША запитаны рабочее освещение, электропривод ворот, вентиляция. Управление всеми токопотребителями осуществляется по месту. Однако при поступлении сигнала "Тревога" на пост дежурного в другом здании, дежурный должен нажать на кнопку "Пуск-1". Во вне зависимости от положений выключателей по месту, при нажатии на "Пуск-1" должно загореться рабочее освещение, заработать сирена, электропривод ворот должен поднять ворота (!) и заработать вентиляция с клапаном. Прошу проверить, правильно ли нарисована схема. |
Автор: | k-igor [ 21 окт 2018, 16:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шкаф автоматики на пускателях |
Baton317 писал(а): Добрый день! Требуется начертить схему простого шкафа автоматики (ША). В нормальном режиме работы от ША запитаны рабочее освещение, электропривод ворот, вентиляция. Управление всеми токопотребителями осуществляется по месту. Однако при поступлении сигнала "Тревога" на пост дежурного в другом здании, дежурный должен нажать на кнопку "Пуск-1". Во вне зависимости от положений выключателей по месту, при нажатии на "Пуск-1" должно загореться рабочее освещение, заработать сирена, электропривод ворот должен поднять ворота (!) и заработать вентиляция с клапаном. Прошу проверить, правильно ли нарисована схема. Схема нарисована не совсем корректно. Чтобы было более понятно и правильно, сделайте схему электрическую принципиальную с указанием всех контактов контакторов, кнопок. Но в целом, думаю, должно работать)) |
Автор: | Baton317 [ 22 окт 2018, 12:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шкаф автоматики на пускателях |
k-igor писал(а): Схема нарисована не совсем корректно. Нашёл ошибку: если включить освещение через проходной выключатель, то ток пойдёт на сборные шины после правого пускателя. И получится, сразу заработает сирена и начнут подниматься ворота - фаза придёт от автомата освещения |
Автор: | k-igor [ 22 окт 2018, 13:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шкаф автоматики на пускателях |
Baton317 писал(а): k-igor писал(а): Схема нарисована не совсем корректно. Нашёл ошибку: если включить освещение через проходной выключатель, то ток пойдёт на сборные шины после правого пускателя. И получится, сразу заработает сирена и начнут подниматься ворота - фаза придёт от автомата освещения Каким образом? Вы сухой контакт должны использовать для управления. Как я понимаю, у вас все линии будет развязаны между собой... 1 контакт будет управлять освещением, 2-й - сиреной, 3-й - вентиляцией. Или вы по-другому хотели? Поэтому я и просил перерисовать схему |
Автор: | Baton317 [ 23 авг 2019, 07:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шкаф автоматики на пускателях |
Забыл прислать итоговый вариант, смотрите во вложении |
Автор: | Сергей [ 23 авг 2019, 08:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шкаф автоматики на пускателях |
Предлагаю разбирать схему по частям. Не вижу препятствий установить параллельно катушки пускателей КL1 и КL2 параллельно, взамен КМ3. В итоге: минус один пускатель КМ3. Прошу обратную связь: согласны или не согласны, Ваши доводы. После этого сможем разбирать далее. |