Заголовок сообщения: Шкаф автоматики на пускателях
Добавлено: 21 окт 2018, 10:44
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!
Требуется начертить схему простого шкафа автоматики (ША). В нормальном режиме работы от ША запитаны рабочее освещение, электропривод ворот, вентиляция. Управление всеми токопотребителями осуществляется по месту.
Однако при поступлении сигнала "Тревога" на пост дежурного в другом здании, дежурный должен нажать на кнопку "Пуск-1". Во вне зависимости от положений выключателей по месту, при нажатии на "Пуск-1" должно загореться рабочее освещение, заработать сирена, электропривод ворот должен поднять ворота (!) и заработать вентиляция с клапаном.
Прошу проверить, правильно ли нарисована схема.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Шкаф автоматики на пускателях
Добавлено: 21 окт 2018, 16:39
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Baton317 писал(а):
Добрый день!
Требуется начертить схему простого шкафа автоматики (ША). В нормальном режиме работы от ША запитаны рабочее освещение, электропривод ворот, вентиляция. Управление всеми токопотребителями осуществляется по месту.
Однако при поступлении сигнала "Тревога" на пост дежурного в другом здании, дежурный должен нажать на кнопку "Пуск-1". Во вне зависимости от положений выключателей по месту, при нажатии на "Пуск-1" должно загореться рабочее освещение, заработать сирена, электропривод ворот должен поднять ворота (!) и заработать вентиляция с клапаном.
Прошу проверить, правильно ли нарисована схема.
Схема нарисована не совсем корректно. Чтобы было более понятно и правильно, сделайте схему электрическую принципиальную с указанием всех контактов контакторов, кнопок. Но в целом, думаю, должно работать))
Заголовок сообщения: Re: Шкаф автоматики на пускателях
Добавлено: 22 окт 2018, 12:46
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Схема нарисована не совсем корректно.
Нашёл ошибку: если включить освещение через проходной выключатель, то ток пойдёт на сборные шины после правого пускателя. И получится, сразу заработает сирена и начнут подниматься ворота - фаза придёт от автомата освещения
Заголовок сообщения: Re: Шкаф автоматики на пускателях
Добавлено: 22 окт 2018, 13:35
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Baton317 писал(а):
k-igor писал(а):
Схема нарисована не совсем корректно.
Нашёл ошибку: если включить освещение через проходной выключатель, то ток пойдёт на сборные шины после правого пускателя. И получится, сразу заработает сирена и начнут подниматься ворота - фаза придёт от автомата освещения
Каким образом? Вы сухой контакт должны использовать для управления. Как я понимаю, у вас все линии будет развязаны между собой... 1 контакт будет управлять освещением, 2-й - сиреной, 3-й - вентиляцией. Или вы по-другому хотели? Поэтому я и просил перерисовать схему
Заголовок сообщения: Re: Шкаф автоматики на пускателях
Добавлено: 23 авг 2019, 08:05
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Предлагаю разбирать схему по частям. Не вижу препятствий установить параллельно катушки пускателей КL1 и КL2 параллельно, взамен КМ3. В итоге: минус один пускатель КМ3. Прошу обратную связь: согласны или не согласны, Ваши доводы. После этого сможем разбирать далее.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения