Автор: | Молот [ 05 апр 2018, 19:31 ] |
Заголовок сообщения: | Контроль отключения автомата, как реализовать? |
Добрый день. Имеется щиток, а в нем Автомат АВВ S203 отключается по сигналу пожарной сигнализации при помощи независимого расцепителя S2C-A1. Панель сигнализации имеет возможность принять сухой контакт. Как проконтролировать отключение автомата? При помощи какого устройства получить сухой контакт? |
Автор: | Александр Васильевич [ 05 апр 2018, 20:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Контроль отключения автомата, как реализовать? |
Паралельно независимому разцепителлю поставить реле на дин рейку если сигнал на н.р. не кратковременный будет работать может есть устройства которые механически связываются с автоматом я не встречал. |
Автор: | Молот [ 05 апр 2018, 20:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Контроль отключения автомата, как реализовать? |
Александр Васильевич писал(а): Паралельно независимому разцепителлю поставить реле на дин рейку если сигнал на н.р. не кратковременный будет работать может есть устройства которые механически связываются с автоматом я не встречал. что за реле, напишите модель |
Автор: | k-igor [ 05 апр 2018, 20:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Контроль отключения автомата, как реализовать? |
Например, у ИЕК имеются такие дополнительные устройства как контакт состояния КС47 и КСВ47. Наверное у АВВ тоже должны быть подобные либо ставьте ИЕК)) |