 Заголовок сообщения: Контроль отключения автомата, как реализовать?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 19:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. Имеется щиток, а в нем
Автомат АВВ S203 отключается по сигналу пожарной сигнализации при помощи независимого расцепителя S2C-A1.
Панель сигнализации имеет возможность принять сухой контакт.
Как проконтролировать отключение автомата? При помощи какого устройства получить сухой контакт?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Контроль отключения автомата, как реализовать?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 20:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40
Сообщений: 44
Откуда: Северодонецк Луганская обл.
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Паралельно независимому разцепителлю поставить реле на дин рейку если сигнал на н.р. не кратковременный будет работать может есть устройства которые механически связываются с автоматом я не встречал.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контроль отключения автомата, как реализовать?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 20:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Александр Васильевич писал(а):
Паралельно независимому разцепителлю поставить реле на дин рейку если сигнал на н.р. не кратковременный будет работать может есть устройства которые механически связываются с автоматом я не встречал.

что за реле, напишите модель


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контроль отключения автомата, как реализовать?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 20:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Например, у ИЕК имеются такие дополнительные устройства как контакт состояния КС47 и КСВ47.
Наверное у АВВ тоже должны быть подобные либо ставьте ИЕК))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика