Заголовок сообщения:  Контроль отключения автомата, как реализовать?

Добрый день. Имеется щиток, а в нем
Автомат АВВ S203 отключается по сигналу пожарной сигнализации при помощи независимого расцепителя S2C-A1.
Панель сигнализации имеет возможность принять сухой контакт.
Как проконтролировать отключение автомата? При помощи какого устройства получить сухой контакт?

Автор:  Александр Васильевич [ 05 апр 2018, 20:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль отключения автомата, как реализовать?

Паралельно независимому разцепителлю поставить реле на дин рейку если сигнал на н.р. не кратковременный будет работать может есть устройства которые механически связываются с автоматом я не встречал.

Автор:  Молот [ 05 апр 2018, 20:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль отключения автомата, как реализовать?

Александр Васильевич писал(а):
Паралельно независимому разцепителлю поставить реле на дин рейку если сигнал на н.р. не кратковременный будет работать может есть устройства которые механически связываются с автоматом я не встречал.

что за реле, напишите модель

Автор:  k-igor [ 05 апр 2018, 20:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль отключения автомата, как реализовать?

Например, у ИЕК имеются такие дополнительные устройства как контакт состояния КС47 и КСВ47.
Наверное у АВВ тоже должны быть подобные либо ставьте ИЕК))