 Заголовок сообщения: Контроль отключения автомата, как реализовать?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 19:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. Имеется щиток, а в нем
Автомат АВВ S203 отключается по сигналу пожарной сигнализации при помощи независимого расцепителя S2C-A1.
Панель сигнализации имеет возможность принять сухой контакт.
Как проконтролировать отключение автомата? При помощи какого устройства получить сухой контакт?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Контроль отключения автомата, как реализовать?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 20:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40
Сообщений: 44
Откуда: Северодонецк Луганская обл.
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Паралельно независимому разцепителлю поставить реле на дин рейку если сигнал на н.р. не кратковременный будет работать может есть устройства которые механически связываются с автоматом я не встречал.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контроль отключения автомата, как реализовать?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 20:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Александр Васильевич писал(а):
Паралельно независимому разцепителлю поставить реле на дин рейку если сигнал на н.р. не кратковременный будет работать может есть устройства которые механически связываются с автоматом я не встречал.

что за реле, напишите модель


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Контроль отключения автомата, как реализовать?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 20:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Например, у ИЕК имеются такие дополнительные устройства как контакт состояния КС47 и КСВ47.
Наверное у АВВ тоже должны быть подобные либо ставьте ИЕК))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика