Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Помогите реализовать схему
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=10&t=5231
Страница 1 из 2

Автор:  Toss [ 06 фев 2018, 10:44 ]
Заголовок сообщения:  Помогите реализовать схему

Здравствуйте, Уважаемые Электрики!
В электричестве не силён, но хочется реализовать следующую задумку.
Имеется мобильный стол с циркулярной пилой, фрезером, лобзиком и шлифовальной машиной.
К столу прикреплена розетка с вилкой. Вилку включаю в стационарную розетку.
Соответственно от каждого потребителя идёт вилка, которую на данном этапе приходится включать-выключать в розетку на столе, что не удобно.
Очень хочется сделать 4 отдельные кнопки для включения-выключения каждого потребителя.
Как это сделать?

Вариант с сетевым фильтром с отдельными выключателями на каждую розетку не рассматриваю из-за ненадёжности, т.к. инструмент довольно мощный (до 2 кВт).

Автор:  k-igor [ 06 фев 2018, 11:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите реализовать схему

Toss писал(а):
Здравствуйте, Уважаемые Электрики!
В электричестве не силён, но хочется реализовать следующую задумку.
Имеется мобильный стол с циркулярной пилой, фрезером, лобзиком и шлифовальной машиной.
К столу прикреплена розетка с вилкой. Вилку включаю в стационарную розетку.
Соответственно от каждого потребителя идёт вилка, которую на данном этапе приходится включать-выключать в розетку на столе, что не удобно.
Очень хочется сделать 4 отдельные кнопки для включения-выключения каждого потребителя.
Как это сделать?

Вариант с сетевым фильтром с отдельными выключателями на каждую розетку не рассматриваю из-за ненадёжности, т.к. инструмент довольно мощный (до 2 кВт).

На каждый потребитель ставите свой контактор, который имеет кнопки "Пуск" и "Стоп".

Автор:  Toss [ 06 фев 2018, 11:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите реализовать схему

k-igor писал(а):
Toss писал(а):
Здравствуйте, Уважаемые Электрики!
В электричестве не силён, но хочется реализовать следующую задумку.
Имеется мобильный стол с циркулярной пилой, фрезером, лобзиком и шлифовальной машиной.
К столу прикреплена розетка с вилкой. Вилку включаю в стационарную розетку.
Соответственно от каждого потребителя идёт вилка, которую на данном этапе приходится включать-выключать в розетку на столе, что не удобно.
Очень хочется сделать 4 отдельные кнопки для включения-выключения каждого потребителя.
Как это сделать?

Вариант с сетевым фильтром с отдельными выключателями на каждую розетку не рассматриваю из-за ненадёжности, т.к. инструмент довольно мощный (до 2 кВт).

На каждый потребитель ставите свой контактор, который имеет кнопки "Пуск" и "Стоп".


Не могли бы дать ссылку или название подобного контактора?!

Автор:  k-igor [ 06 фев 2018, 11:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите реализовать схему

Toss писал(а):
k-igor писал(а):
Toss писал(а):
Здравствуйте, Уважаемые Электрики!
В электричестве не силён, но хочется реализовать следующую задумку.
Имеется мобильный стол с циркулярной пилой, фрезером, лобзиком и шлифовальной машиной.
К столу прикреплена розетка с вилкой. Вилку включаю в стационарную розетку.
Соответственно от каждого потребителя идёт вилка, которую на данном этапе приходится включать-выключать в розетку на столе, что не удобно.
Очень хочется сделать 4 отдельные кнопки для включения-выключения каждого потребителя.
Как это сделать?

Вариант с сетевым фильтром с отдельными выключателями на каждую розетку не рассматриваю из-за ненадёжности, т.к. инструмент довольно мощный (до 2 кВт).

На каждый потребитель ставите свой контактор, который имеет кнопки "Пуск" и "Стоп".


Не могли бы дать ссылку или название подобного контактора?!

Здесь все зависит от того, сколько вам на это денег не жалко :)
Контактор в защитной оболочке: http://www.iek.ru/products/catalog/deta ... id=1875755
Можно все собрать в щитке, а кнопки вывести на дверцу шкафа.

Автор:  Toss [ 06 фев 2018, 18:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите реализовать схему

Недешёвое удовольствие эти контакторы.

А что если пойти совсем простым путём: а именно, установить 4 одинарные розетки и к каждой розетке по обыкновенному выключателю.
Это рабочий вариант?

Автор:  Александр Васильевич [ 06 фев 2018, 18:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите реализовать схему

Из своего опыта вариант автоматический выключатель на каждую розетку выйдет дешевле. Только нужно учесть что автоматы включаются легко разположите их так что бы исключить случайное нажатие .Это конечно неправильно такие выключатели не предназначены для частых включений но тем не менее это работает довольно долго и надёжно у нормальных производителей приличный ресурс.

Автор:  k-igor [ 06 фев 2018, 18:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите реализовать схему

Toss писал(а):
Недешёвое удовольствие эти контакторы.

А что если пойти совсем простым путём: а именно, установить 4 одинарные розетки и к каждой розетке по обыкновенному выключателю.
Это рабочий вариант?

По мощности смотрите... обычный включатель, как правило не более 10А.
Купите пластиковый бокс и установите на каждую линию выключатель нагрузки.
Выключатель нагрузки: http://www.iek.ru/products/catalog/?page=section&id=16
Пластиковый корпус: http://www.iek.ru/products/catalog/?pag ... N-04-30-12
Думаю будет не дорого и надежнее.

Автор:  Toss [ 06 фев 2018, 19:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите реализовать схему

Выключатель нагрузки и автомат (автоматический выключатель) это равноценные понятия?
И какой номинальный рабочий ток должен быть на автомате? 16А?

Автор:  Toss [ 06 фев 2018, 19:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите реализовать схему

Автомат TX3 1п 16A 6kA типа C
http://www.legrand-russia.ru/product/46806
такие подойдут?

Сечение проводов которые идут к стационарным розеткам 3*2,5 (если это имеет значение)
Автоматы стоят на 16А в щитке

Автор:  k-igor [ 06 фев 2018, 20:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите реализовать схему

Toss писал(а):
Выключатель нагрузки и автомат (автоматический выключатель) это равноценные понятия?
И какой номинальный рабочий ток должен быть на автомате? 16А?

Выключатель нагрузки - это просто коммутационный аппарат без защит, как обычный выключатель освещения.
Выключатель нагрузки можно взять на 40А.
Если автоматы будете ставить, то 16А, т.к. у вас кабель 3х2.5 и в таком случае кабель будет защищен, хотя в вашем случае нет смысла ставить автоматы, скорее всего на этой линии у вас уже будет защитный автомат.