добрый день! разрабатываю схему управления пластинчатым конвеейром! Конвейер приводится в движение двигателем 7,5 кВт! Для управления двигателем в щите стоит частотный преобразователь ф. Овен. Система защиты следующая! Модульный автоматический выключатель, далее частотник! управление двигателем производится с лицевой панели частотника (Пуск, стоп, изменение частоты! на цифровой вход заведена кнопка реверс!) Вопрос: На конструкции конвейера есть кнопка аварийного отключения (остановки конвейера), как лучше реализовать это отключение? завести данный сигнал на цифровой вход ПЧ либо поставить контактор и заводить сигнал на катушку и отключать питание!
Если отключать по катушке, то где лучше поставить пускатель между ПЧ и двигателем, либо между автоматом и ПЧ.
Если подавать на цифровые входы, то есть вероятность ситуации когда на лицевой панели ПЧ не будет нажата кнопка Дист и тогда управление по цифровым входам блокируется и по сигналу аварийной остановки остановка движка, а значит и конвейера, не пройдет.

Автор:  k-igor [ 27 янв 2018, 11:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение двигателя

Сергей80 писал(а):
добрый день! разрабатываю схему управления пластинчатым конвеейром! Конвейер приводится в движение двигателем 7,5 кВт! Для управления двигателем в щите стоит частотный преобразователь ф. Овен. Система защиты следующая! Модульный автоматический выключатель, далее частотник! управление двигателем производится с лицевой панели частотника (Пуск, стоп, изменение частоты! на цифровой вход заведена кнопка реверс!) Вопрос: На конструкции конвейера есть кнопка аварийного отключения (остановки конвейера), как лучше реализовать это отключение? завести данный сигнал на цифровой вход ПЧ либо поставить контактор и заводить сигнал на катушку и отключать питание!
Если отключать по катушке, то где лучше поставить пускатель между ПЧ и двигателем, либо между автоматом и ПЧ.
Если подавать на цифровые входы, то есть вероятность ситуации когда на лицевой панели ПЧ не будет нажата кнопка Дист и тогда управление по цифровым входам блокируется и по сигналу аварийной остановки остановка движка, а значит и конвейера, не пройдет.

Некоторые производители рекомендуют перед ПЧ ставить дополнительно контактор для аварийного отключения. Сделайте именно так.

Автор:  karcus [ 29 янв 2018, 09:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение двигателя

Сергей80 писал(а):
Если подавать на цифровые входы, то есть вероятность ситуации когда на лицевой панели ПЧ не будет нажата кнопка Дист и тогда управление по цифровым входам блокируется и по сигналу аварийной остановки остановка движка, а значит и конвейера, не пройдет.


Вот Вы сами и ответили на свой вопрос.
Контактор лучше ставить перед ПЧ. Производители некоторых ПЧ не рекомендуют их включать без нагрузки.