 Заголовок сообщения: Подключение двигателя
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 10:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 май 2017, 07:30
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
добрый день! разрабатываю схему управления пластинчатым конвеейром! Конвейер приводится в движение двигателем 7,5 кВт! Для управления двигателем в щите стоит частотный преобразователь ф. Овен. Система защиты следующая! Модульный автоматический выключатель, далее частотник! управление двигателем производится с лицевой панели частотника (Пуск, стоп, изменение частоты! на цифровой вход заведена кнопка реверс!) Вопрос: На конструкции конвейера есть кнопка аварийного отключения (остановки конвейера), как лучше реализовать это отключение? завести данный сигнал на цифровой вход ПЧ либо поставить контактор и заводить сигнал на катушку и отключать питание!
Если отключать по катушке, то где лучше поставить пускатель между ПЧ и двигателем, либо между автоматом и ПЧ.
Если подавать на цифровые входы, то есть вероятность ситуации когда на лицевой панели ПЧ не будет нажата кнопка Дист и тогда управление по цифровым входам блокируется и по сигналу аварийной остановки остановка движка, а значит и конвейера, не пройдет.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подключение двигателя
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 11:30 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей80 писал(а):
добрый день! разрабатываю схему управления пластинчатым конвеейром! Конвейер приводится в движение двигателем 7,5 кВт! Для управления двигателем в щите стоит частотный преобразователь ф. Овен. Система защиты следующая! Модульный автоматический выключатель, далее частотник! управление двигателем производится с лицевой панели частотника (Пуск, стоп, изменение частоты! на цифровой вход заведена кнопка реверс!) Вопрос: На конструкции конвейера есть кнопка аварийного отключения (остановки конвейера), как лучше реализовать это отключение? завести данный сигнал на цифровой вход ПЧ либо поставить контактор и заводить сигнал на катушку и отключать питание!
Если отключать по катушке, то где лучше поставить пускатель между ПЧ и двигателем, либо между автоматом и ПЧ.
Если подавать на цифровые входы, то есть вероятность ситуации когда на лицевой панели ПЧ не будет нажата кнопка Дист и тогда управление по цифровым входам блокируется и по сигналу аварийной остановки остановка движка, а значит и конвейера, не пройдет.

Некоторые производители рекомендуют перед ПЧ ставить дополнительно контактор для аварийного отключения. Сделайте именно так.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение двигателя
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 09:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 янв 2017, 07:08
Сообщений: 22
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей80 писал(а):
Если подавать на цифровые входы, то есть вероятность ситуации когда на лицевой панели ПЧ не будет нажата кнопка Дист и тогда управление по цифровым входам блокируется и по сигналу аварийной остановки остановка движка, а значит и конвейера, не пройдет.


Вот Вы сами и ответили на свой вопрос.
Контактор лучше ставить перед ПЧ. Производители некоторых ПЧ не рекомендуют их включать без нагрузки.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 