Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Раздумья насчет магн.пускателей
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=10&t=5172
Страница 1 из 1

Автор:  электрочайник [ 01 янв 2018, 11:55 ]
Заголовок сообщения:  Раздумья насчет магн.пускателей

Добрый вечер. всех с наступившим новым годом.
И так. Посетили меня следующие думы. Эл двигатель подключен к сети через магнитный пускатель КЭМ9511. Двигатель на номинальный ток 67 а. 37 кватт. уставка теплового реле 68а. При запуске сразу же происходит сброс контактов.то есть пускатель отключается. но так как палец нажимающий на кнопку ещё не успел оторваться от кнопки,происходит повторное включение. и так и далие. Как я понял срабатывает тепловое реле и обрывает цепь питания катушки пускателя. .Если так, то повторного включения не должно быть, для повторного пуска надо нажать кнопку в самом реле. значить еплуха или просто не срабатывает. или происходит с ним что-то аномальное. Пытались поменять теплуху. все так же. Как это явление можно понять? И потом дальше. если учесть что пусковой ток примерно пять раз выше номинального, правильно ли подобрали сам пускатель. ведь у пускателя ток только на 95 амперов. а у двигателя примерно пусковой ток примерно 325 а.

Автор:  k-igor [ 01 янв 2018, 17:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Раздумья насчет магн.пускателей

электрочайник писал(а):
Добрый вечер. всех с наступившим новым годом.
И так. Посетили меня следующие думы. Эл двигатель подключен к сети через магнитный пускатель КЭМ9511. Двигатель на номинальный ток 67 а. 37 кватт. уставка теплового реле 68а. При запуске сразу же происходит сброс контактов.то есть пускатель отключается. но так как палец нажимающий на кнопку ещё не успел оторваться от кнопки,происходит повторное включение. и так и далие. Как я понял срабатывает тепловое реле и обрывает цепь питания катушки пускателя. .Если так, то повторного включения не должно быть, для повторного пуска надо нажать кнопку в самом реле. значить еплуха или просто не срабатывает. или происходит с ним что-то аномальное. Пытались поменять теплуху. все так же. Как это явление можно понять? И потом дальше. если учесть что пусковой ток примерно пять раз выше номинального, правильно ли подобрали сам пускатель. ведь у пускателя ток только на 95 амперов. а у двигателя примерно пусковой ток примерно 325 а.

Тепловое реле не выбирают по пусковому току двигателя.
Какую регулировку имеет ваше тепловое реле? Установите максимальное значение.
Может что-то не так подключили?

Автор:  электрочайник [ 01 янв 2018, 18:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Раздумья насчет магн.пускателей

k-igor писал(а):
Тепловое реле не выбирают по пусковому току двигателя.
Я кажется не сказал что выбираем теплуху по пусковому. Говорил про мощность магнитного пускателя
k-igor писал(а):
Какую регулировку имеет ваше тепловое реле? Установите максимальное значение.
Может что-то не так подключили?

Пусковое реле ,которое час применяется. может выдержать до 78 амперов. Но как уже говорил,пускатель не может блокироваться после пуска. его вырубает теплуха. и после нескольких таких переключении контакты перегорают. в схеме все верно. ошибок нет.

Автор:  k-igor [ 01 янв 2018, 19:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Раздумья насчет магн.пускателей

У вашего контактора тепловое реле, по всей видимости, имеет регулировку (55-80)А. Установите максимальное значение 80А и посмотрите, будет ли отключаться контактор.

Автор:  электрочайник [ 01 янв 2018, 20:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Раздумья насчет магн.пускателей

k-igor писал(а):
У вашего контактора тепловое реле, по всей видимости, имеет регулировку (55-80)А. Установите максимальное значение 80А и посмотрите, будет ли отключаться контактор.

ты угадал. именно такое тепловое реле. когда уставку поставил на максимум контакты пускателя просто слиплись. поэтому и говорю, может контакты пускателя не выдерживают пусковой ток двигателя???????

Автор:  k-igor [ 02 янв 2018, 07:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Раздумья насчет магн.пускателей

электрочайник писал(а):
k-igor писал(а):
У вашего контактора тепловое реле, по всей видимости, имеет регулировку (55-80)А. Установите максимальное значение 80А и посмотрите, будет ли отключаться контактор.

ты угадал. именно такое тепловое реле. когда уставку поставил на максимум контакты пускателя просто слиплись. поэтому и говорю, может контакты пускателя не выдерживают пусковой ток двигателя???????

Кто производитель? ЕКФ?
Возможно просто такое вот китайское качество...
Контактор на чем установлен? Какой двигатель? Вентилятор, насос.... известна длительность пускового тока?
Если тяжелый пуск двигателя, то может быть и дело в пусковом токе, тогда возникает вопрос: а какой у вас автоматический выключатель (предохранитель) установлен на этой линии?

Автор:  электрочайник [ 03 янв 2018, 17:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Раздумья насчет магн.пускателей

автомат АУ2056ММ100. двигатель работает на насос. вило. длительность пуска примерно 3- 4 секунды. плавного пуска нет. Автомат ещё ни разу не отсекал. потому что он просто не успевает отключить. после праздников думаю убрать полумуфту соединяющую насос с двигателем и включить двигатель. по ходу ищу контактор мощными контактами.

Автор:  k-igor [ 03 янв 2018, 20:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Раздумья насчет магн.пускателей

электрочайник писал(а):
автомат АУ2056ММ100. двигатель работает на насос. вило. длительность пуска примерно 3- 4 секунды. плавного пуска нет. Автомат ещё ни разу не отсекал. потому что он просто не успевает отключить. после праздников думаю убрать полумуфту соединяющую насос с двигателем и включить двигатель. по ходу ищу контактор мощными контактами.

Думаю проблема в контакторе, а не в пусковом токе. Меняйте контактор.
Контактор выбран правильно, только он не работает, так как должен.