Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 13:50

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Раздумья насчет магн.пускателей
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 11:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 янв 2018, 11:37
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый вечер. всех с наступившим новым годом.
И так. Посетили меня следующие думы. Эл двигатель подключен к сети через магнитный пускатель КЭМ9511. Двигатель на номинальный ток 67 а. 37 кватт. уставка теплового реле 68а. При запуске сразу же происходит сброс контактов.то есть пускатель отключается. но так как палец нажимающий на кнопку ещё не успел оторваться от кнопки,происходит повторное включение. и так и далие. Как я понял срабатывает тепловое реле и обрывает цепь питания катушки пускателя. .Если так, то повторного включения не должно быть, для повторного пуска надо нажать кнопку в самом реле. значить еплуха или просто не срабатывает. или происходит с ним что-то аномальное. Пытались поменять теплуху. все так же. Как это явление можно понять? И потом дальше. если учесть что пусковой ток примерно пять раз выше номинального, правильно ли подобрали сам пускатель. ведь у пускателя ток только на 95 амперов. а у двигателя примерно пусковой ток примерно 325 а.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Раздумья насчет магн.пускателей
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 17:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
электрочайник писал(а):
Добрый вечер. всех с наступившим новым годом.
И так. Посетили меня следующие думы. Эл двигатель подключен к сети через магнитный пускатель КЭМ9511. Двигатель на номинальный ток 67 а. 37 кватт. уставка теплового реле 68а. При запуске сразу же происходит сброс контактов.то есть пускатель отключается. но так как палец нажимающий на кнопку ещё не успел оторваться от кнопки,происходит повторное включение. и так и далие. Как я понял срабатывает тепловое реле и обрывает цепь питания катушки пускателя. .Если так, то повторного включения не должно быть, для повторного пуска надо нажать кнопку в самом реле. значить еплуха или просто не срабатывает. или происходит с ним что-то аномальное. Пытались поменять теплуху. все так же. Как это явление можно понять? И потом дальше. если учесть что пусковой ток примерно пять раз выше номинального, правильно ли подобрали сам пускатель. ведь у пускателя ток только на 95 амперов. а у двигателя примерно пусковой ток примерно 325 а.

Тепловое реле не выбирают по пусковому току двигателя.
Какую регулировку имеет ваше тепловое реле? Установите максимальное значение.
Может что-то не так подключили?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Раздумья насчет магн.пускателей
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 18:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 янв 2018, 11:37
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Тепловое реле не выбирают по пусковому току двигателя.
Я кажется не сказал что выбираем теплуху по пусковому. Говорил про мощность магнитного пускателя
k-igor писал(а):
Какую регулировку имеет ваше тепловое реле? Установите максимальное значение.
Может что-то не так подключили?

Пусковое реле ,которое час применяется. может выдержать до 78 амперов. Но как уже говорил,пускатель не может блокироваться после пуска. его вырубает теплуха. и после нескольких таких переключении контакты перегорают. в схеме все верно. ошибок нет.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Раздумья насчет магн.пускателей
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 19:25 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
У вашего контактора тепловое реле, по всей видимости, имеет регулировку (55-80)А. Установите максимальное значение 80А и посмотрите, будет ли отключаться контактор.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Раздумья насчет магн.пускателей
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 20:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 янв 2018, 11:37
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
У вашего контактора тепловое реле, по всей видимости, имеет регулировку (55-80)А. Установите максимальное значение 80А и посмотрите, будет ли отключаться контактор.

ты угадал. именно такое тепловое реле. когда уставку поставил на максимум контакты пускателя просто слиплись. поэтому и говорю, может контакты пускателя не выдерживают пусковой ток двигателя???????


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Раздумья насчет магн.пускателей
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 07:50 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
электрочайник писал(а):
k-igor писал(а):
У вашего контактора тепловое реле, по всей видимости, имеет регулировку (55-80)А. Установите максимальное значение 80А и посмотрите, будет ли отключаться контактор.

ты угадал. именно такое тепловое реле. когда уставку поставил на максимум контакты пускателя просто слиплись. поэтому и говорю, может контакты пускателя не выдерживают пусковой ток двигателя???????

Кто производитель? ЕКФ?
Возможно просто такое вот китайское качество...
Контактор на чем установлен? Какой двигатель? Вентилятор, насос.... известна длительность пускового тока?
Если тяжелый пуск двигателя, то может быть и дело в пусковом токе, тогда возникает вопрос: а какой у вас автоматический выключатель (предохранитель) установлен на этой линии?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Раздумья насчет магн.пускателей
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 17:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 янв 2018, 11:37
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
автомат АУ2056ММ100. двигатель работает на насос. вило. длительность пуска примерно 3- 4 секунды. плавного пуска нет. Автомат ещё ни разу не отсекал. потому что он просто не успевает отключить. после праздников думаю убрать полумуфту соединяющую насос с двигателем и включить двигатель. по ходу ищу контактор мощными контактами.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Раздумья насчет магн.пускателей
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 20:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
электрочайник писал(а):
автомат АУ2056ММ100. двигатель работает на насос. вило. длительность пуска примерно 3- 4 секунды. плавного пуска нет. Автомат ещё ни разу не отсекал. потому что он просто не успевает отключить. после праздников думаю убрать полумуфту соединяющую насос с двигателем и включить двигатель. по ходу ищу контактор мощными контактами.

Думаю проблема в контакторе, а не в пусковом токе. Меняйте контактор.
Контактор выбран правильно, только он не работает, так как должен.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика