Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 22:03

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Тепловое реле
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 05:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 окт 2017, 05:01
Сообщений: 2
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сгорело тепловое реле при этом автомат не выбили и двигатель хоть был и горячий не сгорел не подскажите почему могло такое случиться????


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Тепловое реле
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 06:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
GraiZ писал(а):
Сгорело тепловое реле при этом автомат не выбили и двигатель хоть был и горячий не сгорел не подскажите почему могло такое случиться????

Какой двигатель ,какой автомат, какое тепловое реле?
Может не правильно выбрали автомат, тепловое реле?
Если тепловое реле вышло из строя и не отключило контактор....видимо проблемы с этим тепловым реле....может не правильно подключили.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: GraiZ (28 окт 2017, 07:16)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тепловое реле
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 07:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 окт 2017, 05:01
Сообщений: 2
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Насчет подключения вряд ли всё нормально работало долгое время и подобрано всё правильно ...Я имею ввиду при работе позиции из за чего она могло сгореть????


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тепловое реле
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 08:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
GraiZ писал(а):
Насчет подключения вряд ли всё нормально работало долгое время и подобрано всё правильно ...Я имею ввиду при работе позиции из за чего она могло сгореть????

Двигатель можно подключить и без автомата и без теплового реле и долгое время будет работать без проблем.
Если у вас не было никаких аварийных ситуаций, то и работу теплового реле с автоматом вы не замечали. Как только настала аварийная ситуация (произошла перегрузка по каким-то причинам) получился такой вот результат...
Возможно автотомат завышен.... смысл гадать, если не даете все технические характеристики двигателя, реле, автомата.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тепловое реле
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 20:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
GraiZ писал(а):
Сгорело тепловое реле при этом автомат не выбили и двигатель хоть был и горячий не сгорел не подскажите почему могло такое случиться????

Работа двигателя на двух фазах,или с завышенным моментом на валу двигателя .....


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тепловое реле
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 12:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 янв 2017, 07:08
Сообщений: 22
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Уточните: что значит "сгорело". Можно фото сгоревшего реле? Сгорело полностью или только один из полюсов или только место присоединения провода. Дайте больше информации


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика