Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Дребезг пускателя http://220forum.ru/viewtopic.php?f=10&t=5066 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Александр Васильевич [ 11 окт 2017, 15:56 ] |
Заголовок сообщения: | Дребезг пускателя |
Уважамые коллеги прощу посоветуйте мне как решить такую проблемму.Есть пускатель который включает насос закачки воды в резервуар контактор включается через ртутный контакт (горизонтальный датчик) который находится в металическом плавающем шаре.Естественно нет чёткого срабатывания датчика появляется дребезг пускателя.Я принял решение включать через рэле времени чтобы дать возможность ртути успокоиться в том или ином положении только тогда включать или выключать контактор. Хотелось бы узнать есть ещё способы решения. |
Автор: | dcent25 [ 11 окт 2017, 16:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дребезг пускателя |
Установить два датчика уровня ,нижний и верхний ..... Нижний включает насос ,верхний отключает. |
Автор: | Александр Васильевич [ 11 окт 2017, 19:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дребезг пускателя |
dcent25 писал(а): Установить два датчика уровня ,нижний и верхний ..... Нижний включает насос ,верхний отключает. Какие датчики ?Можно конкретно? |
Автор: | dcent25 [ 12 окт 2017, 18:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дребезг пускателя |
Александр Васильевич писал(а): ...
|
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |