Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Для чего тепловое реле? http://220forum.ru/viewtopic.php?f=10&t=4786 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Abel [ 28 мар 2017, 11:36 ] |
Заголовок сообщения: | Для чего тепловое реле? |
Подскажите, а для чего ставят тепловое реле в цепь двигателя, который имеет для защиты автоматический выключатель с комбинированным расцепителем? |
Автор: | k-igor [ 28 мар 2017, 12:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Для чего тепловое реле? |
Abel писал(а): Подскажите, а для чего ставят тепловое реле в цепь двигателя, который имеет для защиты автоматический выключатель с комбинированным расцепителем? Автомат защищает кабель, а тепловое реле двигатель. |
Автор: | Abel [ 28 мар 2017, 12:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Для чего тепловое реле? |
k-igor писал(а): Abel писал(а): Подскажите, а для чего ставят тепловое реле в цепь двигателя, который имеет для защиты автоматический выключатель с комбинированным расцепителем? Автомат защищает кабель, а тепловое реле двигатель. А почему нельзя защитить от перегрузки сразу и двигатель и кабель тепловым расцепителем автомата? |
Автор: | k-igor [ 28 мар 2017, 12:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Для чего тепловое реле? |
Abel писал(а): k-igor писал(а): Abel писал(а): Подскажите, а для чего ставят тепловое реле в цепь двигателя, который имеет для защиты автоматический выключатель с комбинированным расцепителем? Автомат защищает кабель, а тепловое реле двигатель. А почему нельзя защитить от перегрузки сразу и двигатель и кабель тепловым расцепителем автомата? Тепловое реле подбирается конкретно под рабочий ток двигателя и имеет дополнительные защиты, автомат вы так не подберете. Есть специальные автоматы защиты двигателей. Цитата: Реле электротепловое серии РТИ является электрическим коммутационным устройством, имеющим собственное потребление энергии. Электротепловое реле серии РТИ предназначено для защиты электродвигателей от перегрузки, асимметрии фаз, затянутого пуска и заклинивания ротора. Устанавливается непосредственно на контакторах серии КМИ. Для защиты от короткого замыкания должны быть предусмотрены предохранители или автоматические выключатели на соответствующее значение номинального тока срабатывания.
|
Автор: | Abel [ 28 мар 2017, 13:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Для чего тепловое реле? |
А вот если имеется цепь: Автомат - Кабель -Автомат - Тепловое реле - Кабель - Двигатель. Как расставить уставки расцепителей? Понимаю, что в двух словах не ответить. Но, к примеру, можно ли тепловые элементы автоматов исключить вообще? |
Автор: | k-igor [ 28 мар 2017, 13:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Для чего тепловое реле? |
Abel писал(а): А вот если имеется цепь: Автомат - Кабель -Автомат - Тепловое реле - Кабель - Двигатель. Как расставить уставки расцепителей? Понимаю, что в двух словах не ответить. Но, к примеру, можно ли тепловые элементы автоматов исключить вообще? Здесь проще все на примере показывать... Зачем исключать? Какой ток в цепи? Зачем второй автомат в цепи? Приветите характеристики всех элементов цепи. |
Автор: | Abel [ 28 мар 2017, 14:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Для чего тепловое реле? |
k-igor писал(а): Abel писал(а): А вот если имеется цепь: Автомат - Кабель -Автомат - Тепловое реле - Кабель - Двигатель. Как расставить уставки расцепителей? Понимаю, что в двух словах не ответить. Но, к примеру, можно ли тепловые элементы автоматов исключить вообще? Здесь проще все на примере показывать... Зачем исключать? Какой ток в цепи? Зачем второй автомат в цепи? Приветите характеристики всех элементов цепи. Двигатель: P=22кВт, Iн=47А, Iпуск=275А Первый автомат находится в распределительном щите. Через 60 метров, в шкафу управления находится второй автомат. В это шкафу ещё есть пускатель, тепловое. Далее, до двигателя кабель 25м. Сечения все подобраны. Нужно с уставками разобраться. Вложение: На форум схема.jpg
|
Автор: | k-igor [ 28 мар 2017, 14:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Для чего тепловое реле? |
Abel писал(а): k-igor писал(а): Abel писал(а): А вот если имеется цепь: Автомат - Кабель -Автомат - Тепловое реле - Кабель - Двигатель. Как расставить уставки расцепителей? Понимаю, что в двух словах не ответить. Но, к примеру, можно ли тепловые элементы автоматов исключить вообще? Здесь проще все на примере показывать... Зачем исключать? Какой ток в цепи? Зачем второй автомат в цепи? Приветите характеристики всех элементов цепи. Двигатель: P=22кВт, Iн=47А, Iпуск=275А Первый автомат находится в распределительном щите. Через 60 метров, в шкафу управления находится второй автомат. В это шкафу ещё есть пускатель, тепловое. Далее, до двигателя кабель 25м. Сечения все подобраны. Нужно с уставками разобраться. Вложение: На форум схема.jpg QF1-63D. В шкафу управления поставьте выключатель нагрузки, если возможно. |
Автор: | Abel [ 28 мар 2017, 14:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Для чего тепловое реле? |
Цитата: QF1-63D. В шкафу управления поставьте выключатель нагрузки, если возможно. Просят поставить автомат и всё тут. Неужели тоже на 63А "D"? |
Автор: | k-igor [ 28 мар 2017, 14:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Для чего тепловое реле? |
Abel писал(а): Цитата: QF1-63D. В шкафу управления поставьте выключатель нагрузки, если возможно. Просят поставить автомат и всё тут. Неужели тоже на 63А "D"? Тогда 63D, а выше стоящий поставьте 80С |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |