Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Для чего тепловое реле?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 15:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44
Сообщений: 24
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
Цитата:
QF1-63D.
В шкафу управления поставьте выключатель нагрузки, если возможно.


Просят поставить автомат и всё тут. Неужели тоже на 63А "D"?

Тогда 63D, а выше стоящий поставьте 80С :)


Скажите, а какой формулой вы руководствовались при выборе номиналов автоматов?
И ещё вопросик: вот эти характеристики "В" "C" "D"..., они присущи для всех автоматов или только для современных?
Что-то на старых автоматов эти буквы не пишут.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Для чего тепловое реле?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 17:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Abel писал(а):
Скажите, а какой формулой вы руководствовались при выборе номиналов автоматов?
И ещё вопросик: вот эти характеристики "В" "C" "D"..., они присущи для всех автоматов или только для современных?
Что-то на старых автоматов эти буквы не пишут.

Вышестоящий автомат должен быть больше нижестоящего.
Модульные автоматы изготавливают с характеристиками В, С, D. На счет старых не знаю...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Для чего тепловое реле?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 18:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44
Сообщений: 24
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
Скажите, а какой формулой вы руководствовались при выборе номиналов автоматов?
И ещё вопросик: вот эти характеристики "В" "C" "D"..., они присущи для всех автоматов или только для современных?
Что-то на старых автоматов эти буквы не пишут.

Вышестоящий автомат должен быть больше нижестоящего.
Модульные автоматы изготавливают с характеристиками В, С, D. На счет старых не знаю...


Извиняюсь, но получается, что выбор автомата производится просто по рабочему току. Т.е. ток автомат должен быть немного больше рабочего тока? Скажите, какой критерий выбора то?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Для чего тепловое реле?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 19:05 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Abel писал(а):
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
Скажите, а какой формулой вы руководствовались при выборе номиналов автоматов?
И ещё вопросик: вот эти характеристики "В" "C" "D"..., они присущи для всех автоматов или только для современных?
Что-то на старых автоматов эти буквы не пишут.

Вышестоящий автомат должен быть больше нижестоящего.
Модульные автоматы изготавливают с характеристиками В, С, D. На счет старых не знаю...


Извиняюсь, но получается, что выбор автомата производится просто по рабочему току. Т.е. ток автомат должен быть немного больше рабочего тока? Скажите, какой критерий выбора то?

Автомат должен защищать кабель и не срабатывать от пусковых токов двигателя.
Посчитали ток ->выбрали автомат->выбрали кабель.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Для чего тепловое реле?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 04:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44
Сообщений: 24
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
Автомат должен защищать кабель и не срабатывать от пусковых токов двигателя.
Посчитали ток ->выбрали автомат->выбрали кабель.


Скажите, а правильно ли было бы выбирать номиналы автоматов опираясь на их ВТХ, ну и подсчитанные токи (рабочий, пусковой, ток КЗ(1))?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Для чего тепловое реле?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 06:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Abel писал(а):
Цитата:
Автомат должен защищать кабель и не срабатывать от пусковых токов двигателя.
Посчитали ток ->выбрали автомат->выбрали кабель.


Скажите, а правильно ли было бы выбирать номиналы автоматов опираясь на их ВТХ, ну и подсчитанные токи (рабочий, пусковой, ток КЗ(1))?

Автоматы выбраны правильно исходя из ваших данных. Пусковой ток и ток кз проверить не могу.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Abel (29 мар 2017, 07:09)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Для чего тепловое реле?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 14:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44
Сообщений: 24
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я понимаю, что автоматы такие подойдут и будет всё хорошо. Сам работаю электриком.
Дело в том, что я ставлю автоматы не себе. Мне нужно показать и обосновать на бумаге почему я выбрал такие номиналы автоматов. Просто сказать, дескать, берите такие автоматы и будет вам счастье, я не могу.
Не понял, зачем вам проверять пусковой ток и ток КЗ. Я их уже посчитал и написал в условии. Там в условии и мощность двигателя: 22 кВт. Iпуск=7Iном.
Ток КЗ, как уже сказал, я написал.
Вы сможете мне помочь в подборе автоматов не монтёрским методом, а при помощи математических соотношений или с помощью пунктов официальных правил?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Для чего тепловое реле?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 17:16 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Abel писал(а):
Я понимаю, что автоматы такие подойдут и будет всё хорошо. Сам работаю электриком.
Дело в том, что я ставлю автоматы не себе. Мне нужно показать и обосновать на бумаге почему я выбрал такие номиналы автоматов. Просто сказать, дескать, берите такие автоматы и будет вам счастье, я не могу.
Не понял, зачем вам проверять пусковой ток и ток КЗ. Я их уже посчитал и написал в условии. Там в условии и мощность двигателя: 22 кВт. Iпуск=7Iном.
Ток КЗ, как уже сказал, я написал.
Вы сможете мне помочь в подборе автоматов не монтёрским методом, а при помощи математических соотношений или с помощью пунктов официальных правил?

СП 256.1325800.2016:
Цитата:
12.2 Для защиты линий распределительных и групповых цепей следует применять:
- одно-, двух- и(или) трехполюсные автоматические выключатели;
- устройства защитного отключения со встроенной защитой от сверхтока и/или без нее при условии, что у групповых цепей есть аппараты защиты от сверхтока.
Отключающая способность расцепителей защитных аппаратов должна быть выше максимального тока короткого замыкания. Уставки срабатывания максимальной токовой защиты должны быть отстроены от максимального тока нагрузки и выбраны с учетом минимального однофазного тока, рассчитанного с учетом сопротивления дуги.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Abel (30 мар 2017, 06:54)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика