Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Для чего тепловое реле?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 11:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44
Сообщений: 24
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите, а для чего ставят тепловое реле в цепь двигателя, который имеет для защиты автоматический выключатель с комбинированным расцепителем?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Для чего тепловое реле?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 12:05 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Abel писал(а):
Подскажите, а для чего ставят тепловое реле в цепь двигателя, который имеет для защиты автоматический выключатель с комбинированным расцепителем?

Автомат защищает кабель, а тепловое реле двигатель.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Для чего тепловое реле?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 12:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44
Сообщений: 24
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
Подскажите, а для чего ставят тепловое реле в цепь двигателя, который имеет для защиты автоматический выключатель с комбинированным расцепителем?

Автомат защищает кабель, а тепловое реле двигатель.


А почему нельзя защитить от перегрузки сразу и двигатель и кабель тепловым расцепителем автомата?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Для чего тепловое реле?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 12:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Abel писал(а):
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
Подскажите, а для чего ставят тепловое реле в цепь двигателя, который имеет для защиты автоматический выключатель с комбинированным расцепителем?

Автомат защищает кабель, а тепловое реле двигатель.


А почему нельзя защитить от перегрузки сразу и двигатель и кабель тепловым расцепителем автомата?

Тепловое реле подбирается конкретно под рабочий ток двигателя и имеет дополнительные защиты, автомат вы так не подберете. Есть специальные автоматы защиты двигателей.
Цитата:
Реле электротепловое серии РТИ является электрическим коммутационным устройством, имеющим собственное потребление энергии. Электротепловое реле серии РТИ предназначено для защиты электродвигателей от перегрузки, асимметрии фаз, затянутого пуска и заклинивания ротора. Устанавливается непосредственно на контакторах серии КМИ. Для защиты от короткого замыкания должны быть предусмотрены предохранители или автоматические выключатели на соответствующее значение номинального тока срабатывания.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Для чего тепловое реле?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 13:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44
Сообщений: 24
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А вот если имеется цепь: Автомат - Кабель -Автомат - Тепловое реле - Кабель - Двигатель. Как расставить уставки расцепителей? Понимаю, что в двух словах не ответить. Но, к примеру, можно ли тепловые элементы автоматов исключить вообще?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Для чего тепловое реле?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 13:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Abel писал(а):
А вот если имеется цепь: Автомат - Кабель -Автомат - Тепловое реле - Кабель - Двигатель. Как расставить уставки расцепителей? Понимаю, что в двух словах не ответить. Но, к примеру, можно ли тепловые элементы автоматов исключить вообще?

Здесь проще все на примере показывать...
Зачем исключать? Какой ток в цепи? Зачем второй автомат в цепи?
Приветите характеристики всех элементов цепи.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Для чего тепловое реле?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 14:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44
Сообщений: 24
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
А вот если имеется цепь: Автомат - Кабель -Автомат - Тепловое реле - Кабель - Двигатель. Как расставить уставки расцепителей? Понимаю, что в двух словах не ответить. Но, к примеру, можно ли тепловые элементы автоматов исключить вообще?

Здесь проще все на примере показывать...
Зачем исключать? Какой ток в цепи? Зачем второй автомат в цепи?
Приветите характеристики всех элементов цепи.


Двигатель: P=22кВт, Iн=47А, Iпуск=275А
Первый автомат находится в распределительном щите. Через 60 метров, в шкафу управления находится второй автомат. В это шкафу ещё есть пускатель, тепловое. Далее, до двигателя кабель 25м. Сечения все подобраны. Нужно с уставками разобраться.
Вложение:
На форум схема.jpg


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Для чего тепловое реле?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 14:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Abel писал(а):
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
А вот если имеется цепь: Автомат - Кабель -Автомат - Тепловое реле - Кабель - Двигатель. Как расставить уставки расцепителей? Понимаю, что в двух словах не ответить. Но, к примеру, можно ли тепловые элементы автоматов исключить вообще?

Здесь проще все на примере показывать...
Зачем исключать? Какой ток в цепи? Зачем второй автомат в цепи?
Приветите характеристики всех элементов цепи.


Двигатель: P=22кВт, Iн=47А, Iпуск=275А
Первый автомат находится в распределительном щите. Через 60 метров, в шкафу управления находится второй автомат. В это шкафу ещё есть пускатель, тепловое. Далее, до двигателя кабель 25м. Сечения все подобраны. Нужно с уставками разобраться.
Вложение:
На форум схема.jpg

QF1-63D.
В шкафу управления поставьте выключатель нагрузки, если возможно.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Для чего тепловое реле?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 14:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44
Сообщений: 24
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
QF1-63D.
В шкафу управления поставьте выключатель нагрузки, если возможно.


Просят поставить автомат и всё тут. Неужели тоже на 63А "D"?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Для чего тепловое реле?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 14:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Abel писал(а):
Цитата:
QF1-63D.
В шкафу управления поставьте выключатель нагрузки, если возможно.


Просят поставить автомат и всё тут. Неужели тоже на 63А "D"?

Тогда 63D, а выше стоящий поставьте 80С :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.