Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Abel писал(а):
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
Подскажите, а для чего ставят тепловое реле в цепь двигателя, который имеет для защиты автоматический выключатель с комбинированным расцепителем?
Автомат защищает кабель, а тепловое реле двигатель.
А почему нельзя защитить от перегрузки сразу и двигатель и кабель тепловым расцепителем автомата?
Тепловое реле подбирается конкретно под рабочий ток двигателя и имеет дополнительные защиты, автомат вы так не подберете. Есть специальные автоматы защиты двигателей.
Цитата:
Реле электротепловое серии РТИ является электрическим коммутационным устройством, имеющим собственное потребление энергии. Электротепловое реле серии РТИ предназначено для защиты электродвигателей от перегрузки, асимметрии фаз, затянутого пуска и заклинивания ротора. Устанавливается непосредственно на контакторах серии КМИ. Для защиты от короткого замыкания должны быть предусмотрены предохранители или автоматические выключатели на соответствующее значение номинального тока срабатывания.
Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44 Сообщений: 24 Благодарил (а):6 раз. Поблагодарили: 0 раз.
А вот если имеется цепь: Автомат - Кабель -Автомат - Тепловое реле - Кабель - Двигатель. Как расставить уставки расцепителей? Понимаю, что в двух словах не ответить. Но, к примеру, можно ли тепловые элементы автоматов исключить вообще?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Abel писал(а):
А вот если имеется цепь: Автомат - Кабель -Автомат - Тепловое реле - Кабель - Двигатель. Как расставить уставки расцепителей? Понимаю, что в двух словах не ответить. Но, к примеру, можно ли тепловые элементы автоматов исключить вообще?
Здесь проще все на примере показывать... Зачем исключать? Какой ток в цепи? Зачем второй автомат в цепи? Приветите характеристики всех элементов цепи.
Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44 Сообщений: 24 Благодарил (а):6 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
А вот если имеется цепь: Автомат - Кабель -Автомат - Тепловое реле - Кабель - Двигатель. Как расставить уставки расцепителей? Понимаю, что в двух словах не ответить. Но, к примеру, можно ли тепловые элементы автоматов исключить вообще?
Здесь проще все на примере показывать... Зачем исключать? Какой ток в цепи? Зачем второй автомат в цепи? Приветите характеристики всех элементов цепи.
Двигатель: P=22кВт, Iн=47А, Iпуск=275А Первый автомат находится в распределительном щите. Через 60 метров, в шкафу управления находится второй автомат. В это шкафу ещё есть пускатель, тепловое. Далее, до двигателя кабель 25м. Сечения все подобраны. Нужно с уставками разобраться.
Вложение:
На форум схема.jpg
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Abel писал(а):
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
А вот если имеется цепь: Автомат - Кабель -Автомат - Тепловое реле - Кабель - Двигатель. Как расставить уставки расцепителей? Понимаю, что в двух словах не ответить. Но, к примеру, можно ли тепловые элементы автоматов исключить вообще?
Здесь проще все на примере показывать... Зачем исключать? Какой ток в цепи? Зачем второй автомат в цепи? Приветите характеристики всех элементов цепи.
Двигатель: P=22кВт, Iн=47А, Iпуск=275А Первый автомат находится в распределительном щите. Через 60 метров, в шкафу управления находится второй автомат. В это шкафу ещё есть пускатель, тепловое. Далее, до двигателя кабель 25м. Сечения все подобраны. Нужно с уставками разобраться.
Вложение:
На форум схема.jpg
QF1-63D. В шкафу управления поставьте выключатель нагрузки, если возможно.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения