Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44 Сообщений: 24 Благодарил (а):6 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
Цитата:
QF1-63D. В шкафу управления поставьте выключатель нагрузки, если возможно.
Просят поставить автомат и всё тут. Неужели тоже на 63А "D"?
Тогда 63D, а выше стоящий поставьте 80С
Скажите, а какой формулой вы руководствовались при выборе номиналов автоматов? И ещё вопросик: вот эти характеристики "В" "C" "D"..., они присущи для всех автоматов или только для современных? Что-то на старых автоматов эти буквы не пишут.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Abel писал(а):
Скажите, а какой формулой вы руководствовались при выборе номиналов автоматов? И ещё вопросик: вот эти характеристики "В" "C" "D"..., они присущи для всех автоматов или только для современных? Что-то на старых автоматов эти буквы не пишут.
Вышестоящий автомат должен быть больше нижестоящего. Модульные автоматы изготавливают с характеристиками В, С, D. На счет старых не знаю...
Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44 Сообщений: 24 Благодарил (а):6 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
Скажите, а какой формулой вы руководствовались при выборе номиналов автоматов? И ещё вопросик: вот эти характеристики "В" "C" "D"..., они присущи для всех автоматов или только для современных? Что-то на старых автоматов эти буквы не пишут.
Вышестоящий автомат должен быть больше нижестоящего. Модульные автоматы изготавливают с характеристиками В, С, D. На счет старых не знаю...
Извиняюсь, но получается, что выбор автомата производится просто по рабочему току. Т.е. ток автомат должен быть немного больше рабочего тока? Скажите, какой критерий выбора то?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Abel писал(а):
k-igor писал(а):
Abel писал(а):
Скажите, а какой формулой вы руководствовались при выборе номиналов автоматов? И ещё вопросик: вот эти характеристики "В" "C" "D"..., они присущи для всех автоматов или только для современных? Что-то на старых автоматов эти буквы не пишут.
Вышестоящий автомат должен быть больше нижестоящего. Модульные автоматы изготавливают с характеристиками В, С, D. На счет старых не знаю...
Извиняюсь, но получается, что выбор автомата производится просто по рабочему току. Т.е. ток автомат должен быть немного больше рабочего тока? Скажите, какой критерий выбора то?
Автомат должен защищать кабель и не срабатывать от пусковых токов двигателя. Посчитали ток ->выбрали автомат->выбрали кабель.
Зарегистрирован: 23 мар 2017, 10:44 Сообщений: 24 Благодарил (а):6 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Я понимаю, что автоматы такие подойдут и будет всё хорошо. Сам работаю электриком. Дело в том, что я ставлю автоматы не себе. Мне нужно показать и обосновать на бумаге почему я выбрал такие номиналы автоматов. Просто сказать, дескать, берите такие автоматы и будет вам счастье, я не могу. Не понял, зачем вам проверять пусковой ток и ток КЗ. Я их уже посчитал и написал в условии. Там в условии и мощность двигателя: 22 кВт. Iпуск=7Iном. Ток КЗ, как уже сказал, я написал. Вы сможете мне помочь в подборе автоматов не монтёрским методом, а при помощи математических соотношений или с помощью пунктов официальных правил?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Abel писал(а):
Я понимаю, что автоматы такие подойдут и будет всё хорошо. Сам работаю электриком. Дело в том, что я ставлю автоматы не себе. Мне нужно показать и обосновать на бумаге почему я выбрал такие номиналы автоматов. Просто сказать, дескать, берите такие автоматы и будет вам счастье, я не могу. Не понял, зачем вам проверять пусковой ток и ток КЗ. Я их уже посчитал и написал в условии. Там в условии и мощность двигателя: 22 кВт. Iпуск=7Iном. Ток КЗ, как уже сказал, я написал. Вы сможете мне помочь в подборе автоматов не монтёрским методом, а при помощи математических соотношений или с помощью пунктов официальных правил?
СП 256.1325800.2016:
Цитата:
12.2 Для защиты линий распределительных и групповых цепей следует применять: - одно-, двух- и(или) трехполюсные автоматические выключатели; - устройства защитного отключения со встроенной защитой от сверхтока и/или без нее при условии, что у групповых цепей есть аппараты защиты от сверхтока. Отключающая способность расцепителей защитных аппаратов должна быть выше максимального тока короткого замыкания. Уставки срабатывания максимальной токовой защиты должны быть отстроены от максимального тока нагрузки и выбраны с учетом минимального однофазного тока, рассчитанного с учетом сопротивления дуги.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения