Реле... Какое не знаю. Рассчитываю на вашу помощь
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=10&t=4748
Страница 1 из 2

Автор:  Invizibleman [ 05 мар 2017, 17:44 ]
Заголовок сообщения:  Реле... Какое не знаю. Рассчитываю на вашу помощь

Задача стоит следующая. Есть постоянно включенный вентилятор и периодически включаемый. Так вот. Когда включается второй, первый должен выключаться. У второго вентилятора собственное управление (это кухонная вытяжка) Нужно подобрать реле ABB, которое это будет реализовывать

Автор:  k-igor [ 06 мар 2017, 06:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Реле... Какое не знаю. Рассчитываю на вашу помощь

Invizibleman писал(а):
Задача стоит следующая. Есть постоянно включенный вентилятор и периодически включаемый. Так вот. Когда включается второй, первый должен выключаться. У второго вентилятора собственное управление (это кухонная вытяжка) Нужно подобрать реле ABB, которое это будет реализовывать

Нужно знать как управляются ваши вентиляторы. В общем случае не нужно никаких дополнительных реле. Если на втором вентиляторе стоит контактор с НЗ контактом. НЗ контакт будет отключать первый вентилятор.

Автор:  Invizibleman [ 07 мар 2017, 06:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Реле... Какое не знаю. Рассчитываю на вашу помощь

Дело в том, что я не имею возможности залезть в управление вытяжки (второй периодически включаемый вентилятор), иначе бы не городил огород с реле, или как минимум задача была бы на порядок проще. Это первое. Второе - по техзаданию вентиляторщиков все их оборудование питается с отдельных автоматов.

Автор:  k-igor [ 07 мар 2017, 06:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Реле... Какое не знаю. Рассчитываю на вашу помощь

Invizibleman писал(а):
Дело в том, что я не имею возможности залезть в управление вытяжки (второй периодически включаемый вентилятор), иначе бы не городил огород с реле, или как минимум задача была бы на порядок проще. Это первое. Второе - по техзаданию вентиляторщиков все их оборудование питается с отдельных автоматов.

Поставьте промежуточные контакторы на оба вентилятора - самое простое решение.
Однофазные или трехфазные?

Автор:  Invizibleman [ 07 мар 2017, 18:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Реле... Какое не знаю. Рассчитываю на вашу помощь

Еще раз. Второй вентилятор - это кухонная вытяжка, управляемая непосредственно, причем если бы можно было раскурочить пульт управления или хотя бы добраться до движка, то проблема бы решилась малой кровью. Все однофазное и маломощное.

Автор:  k-igor [ 07 мар 2017, 19:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Реле... Какое не знаю. Рассчитываю на вашу помощь

Invizibleman писал(а):
Еще раз. Второй вентилятор - это кухонная вытяжка, управляемая непосредственно, причем если бы можно было раскурочить пульт управления или хотя бы добраться до движка, то проблема бы решилась малой кровью. Все однофазное и маломощное.

Установите токовое реле на линии питания. Вентилятор включится, реле сработает и отключит второй вентилятор.
Например, EPP-619.

Автор:  Invizibleman [ 08 мар 2017, 06:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Реле... Какое не знаю. Рассчитываю на вашу помощь

Во-ооот. Спасибо за решение )

Автор:  litvinov [ 14 мар 2017, 17:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Реле... Какое не знаю. Рассчитываю на вашу помощь

Из отечественных реле контроля тока (РТ-15М, РТ-40У). Реле приоритета нагрузки (РПН-1). Можно по-гуглить найти более точные характеристики паспорта и тех-описания релюх.

Автор:  dmitrij755555 [ 30 апр 2017, 00:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Реле... Какое не знаю. Рассчитываю на вашу помощь

Люди!помогите пожалуйста! Купил с рук тепловентилятор электричесий denzel FHD 5000 5kW. Но в нём нет реле(переключателя мощности) . Вообще там 5 положений (1выключен, 2просто вентилятор , 3тёплый воздух, 4 горячий воздух, но дует тихо и 5 положение горячий дует сильно. Подскажите пожалуйста как точно и правильно называется эта запчасть, чтобы я мог заказать её по интернету.

Автор:  Жубба [ 01 авг 2017, 09:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Реле... Какое не знаю. Рассчитываю на вашу помощь

какой реле поставит или пускатель? При срабатывание (датчики охраны) охранные сигнализация автоматически включать охранную освещению. Какое решение есть что бы совместит охранную сигнализацию и охранную освещению