Автор:  Галым [ 03 фев 2017, 06:54 ]
Заголовок сообщения:  Маг.пускатель DIL M650

НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ МАГ.ПУСКАТЕЛЬ DIL M650 катушка на 220 В переменка.Прозванили катушку -3.49 Ом.питание катушки проходит через драйвер на выходе -71.4 В,.Подскажите что неисправна: Катушка или драйвер

Автор:  karcus [ 03 фев 2017, 08:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: маг.пускатель DIL M650

1. Сопротивление катушки точно 3.49 Ом?
Только что мерял сопротивление рабочей катушки магн.пускателя - получилось около 350 Ом.
2. По поводу драйвера: 71.4 В маловато для втягивания сердечника. Для удержания, может, и хватит.

Автор:  Галым [ 03 фев 2017, 08:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Маг.пускатель DIL M650

Спасибо. сопротивление катушки 3,5 Ом визуальном осмотре нечего не видно ,нет запаха.

Автор:  Галым [ 03 фев 2017, 09:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Маг.пускатель DIL M650

у вас такой же мойлер DIL M650

Автор:  karcus [ 03 фев 2017, 09:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Маг.пускатель DIL M650

Мерял сопротивление пускателей Siemens и Этал - у них примерно одинаковое спротивление. Вот и сделал вывод, что у них сопротивление не должно отличатся в 100 раз.