СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 06:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 янв 2017, 05:22
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ МАГ.ПУСКАТЕЛЬ DIL M650 катушка на 220 В переменка.Прозванили катушку -3.49 Ом.питание катушки проходит через драйвер на выходе -71.4 В,.Подскажите что неисправна: Катушка или драйвер


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: маг.пускатель DIL M650
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 08:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 янв 2017, 07:08
Сообщений: 22
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
1. Сопротивление катушки точно 3.49 Ом?
Только что мерял сопротивление рабочей катушки магн.пускателя - получилось около 350 Ом.
2. По поводу драйвера: 71.4 В маловато для втягивания сердечника. Для удержания, может, и хватит.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Маг.пускатель DIL M650
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 08:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 янв 2017, 05:22
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо. сопротивление катушки 3,5 Ом визуальном осмотре нечего не видно ,нет запаха.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Маг.пускатель DIL M650
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 09:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 янв 2017, 05:22
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
у вас такой же мойлер DIL M650


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Маг.пускатель DIL M650
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 09:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 янв 2017, 07:08
Сообщений: 22
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Мерял сопротивление пускателей Siemens и Этал - у них примерно одинаковое спротивление. Вот и сделал вывод, что у них сопротивление не должно отличатся в 100 раз.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика