 Заголовок сообщения: Re: Что поставить?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 16:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sevastopol писал(а):
Поставлю на каждую фазу по контактору, и выставлю к примеру так чтобы работал либо бойлер либо кондёр?

Все равно не понимаю, что вы хотите сделать...
Контакторы поставите. А управлять ими кто будет? Вручную или автоматически?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Что поставить?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 17:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52
Сообщений: 69
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Хотелось бы чтобы работало автоматически


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что поставить?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 18:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sevastopol писал(а):
Хотелось бы чтобы работало автоматически

А как контактор поймет, когда ему включиться, а когда отключиться?
Для начала продумайте логику управления. Что вы хотите получить?
Как вариант, нужно делить нагрузку на приоритетную и не приоритетную. Контакторы ставить на не приоритетную, чтобы они отключали в том случае, когда работает приоритетная.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что поставить?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 18:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52
Сообщений: 69
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вот и я так думал!!! Я бы хотел поставить в приоритет розетки и бойлер, а кондёр на не приоритет! Вот подскажите такие приблдки есть сразу на 3 фазы которые ставятся или на каждую отдельно? И сколько в них есть приоритетов? Хотелось бы чтобы было 3 приоритета. Вот в этом я и прошу помощи, я просто не знаю есть ли такие и как правильно называются и как ставятся? сразу на 3 фазы на ввод или обязательно на каждую?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что поставить?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 20:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sevastopol писал(а):
Вот и я так думал!!! Я бы хотел поставить в приоритет розетки и бойлер, а кондёр на не приоритет! Вот подскажите такие приблдки есть сразу на 3 фазы которые ставятся или на каждую отдельно? И сколько в них есть приоритетов? Хотелось бы чтобы было 3 приоритета. Вот в этом я и прошу помощи, я просто не знаю есть ли такие и как правильно называются и как ставятся? сразу на 3 фазы на ввод или обязательно на каждую?

Посмотрите ограничитель мощности ОМ-630:
Цитата:
Функциональные возможности
Наличие двух выходных реле К1 и К2 позволяет реализовать не- сколько режимов работы (оговаривается при заказе):
• с одним контактором;
• с двумя контакторами для управления приоритетной и неприоритетной нагрузками;
• с автоматическими выключателями с моторным приводом.
Встроенный счётчик количества отключений нагрузки при перегрузке по мощности: блокирование включения нагрузки при превышении заданного количества отключений при перегрузке (программируемый параметр).
Защита от циклической перегрузки: если нагрузка на питающую сеть не снижается, то после 5-ти отключений подряд нагрузка отключается от сети питания на 10 минут. Функция включена, если не установлен счётчик количества отключений. Сохранение в энергонезависимой памяти и считывание из неё на компьютер информации о причинах отключения нагрузки, а также задание индивидуальных уставок с помощью специального ПО и порта.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что поставить?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 21:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52
Сообщений: 69
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Это не вариант к сожалению, там цена будет в сборе ого го. Что же мне тогда придумать чтобы человек не бегал на общий столб? И Каждая Фаза
срабатывала отдельно в щите распределительном который в доме? Поставить автомат меньшим номиналом не могу и так 16А всего. Может подскажете что либо?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что поставить?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 13:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sevastopol писал(а):
Это не вариант к сожалению, там цена будет в сборе ого го. Что же мне тогда придумать чтобы человек не бегал на общий столб? И Каждая Фаза
срабатывала отдельно в щите распределительном который в доме? Поставить автомат меньшим номиналом не могу и так 16А всего. Может подскажете что либо?

Нужно делать грамотное распределение по группам, проанализировать все группы.
На фазу нужно подключать 2 группы: выбирать таким образом, чтобы когда 1 работает, 2-я не работает.
Трансформатор тока + реле+контактор тоже могут решить вашу проблему.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что поставить?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 16:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52
Сообщений: 69
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Уважаемый k-igor моя ситуация такова, что это уже готовый коттедж с готовой проводкой.
Я буду делать доработки по одному из этажей, раскидывать отдельные группы, так как проводка сделана вся на одном кабеле.
На фазу я буду иметь 2 группы.
1 группа это- освещение, розеточные группы, стиральная машина.
2 группа это- кондиционер и бойлер для воды.

Но на других двух фазах будет всё по другому, так как есть кухня и хозяйский маленький домик, но это не важно.

Важность вся в том что я имею четырёх жильный алюминиевый провод приходящий с вводного щита, который подключен через трёх полюсной 16 амперный автомат. Заземления не имеется и не планируется, так как под него нет места на участке.

Я раскину по 2-е группы на каждую фазу. Буду иметь в щите 6 подключенных групп, а вот что делать далее не знаю. Подскажи МАСТЕР. Сейчас перенесу на бумагу что писал и приложу.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что поставить?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 17:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sevastopol писал(а):
Уважаемый k-igor моя ситуация такова, что это уже готовый коттедж с готовой проводкой.
Я буду делать доработки по одному из этажей, раскидывать отдельные группы, так как проводка сделана вся на одном кабеле.
На фазу я буду иметь 2 группы.
1 группа это- освещение, розеточные группы, стиральная машина.
2 группа это- кондиционер и бойлер для воды.

Но на других двух фазах будет всё по другому, так как есть кухня и хозяйский маленький домик, но это не важно.

Важность вся в том что я имею четырёх жильный алюминиевый провод приходящий с вводного щита, который подключен через трёх полюсной 16 амперный автомат. Заземления не имеется и не планируется, так как под него нет места на участке.

Я раскину по 2-е группы на каждую фазу. Буду иметь в щите 6 подключенных групп, а вот что делать далее не знаю. Подскажи МАСТЕР. Сейчас перенесу на бумагу что писал и приложу.

Если вы не хотите покупать реле, трансформатор тока, контактор...то даже не знаю, что предложить. Контролируйте вручную.
По поводу заземления. Нет места - глупости, при желании 0,5м2 можно найти.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что поставить?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 17:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52
Сообщений: 69
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я не против это всё купить если оно стоит не по 5000 за штуку.)))


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.