Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 08:16

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Что поставить?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 13:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52
Сообщений: 69
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А если я поставлю автомат с пометкой B, то он сработает раньше чем стоящий автомат перед ним с пометкой C. Оба будут на 16 ампер?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Что поставить?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 13:37 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sevastopol писал(а):
А если я поставлю автомат с пометкой B, то он сработает раньше чем стоящий автомат перед ним с пометкой C. Оба будут на 16 ампер?

Это относится к токам короткого замыкания.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что поставить?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 07:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 янв 2017, 07:08
Сообщений: 22
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Тут довольно доступно описаны ВТХ автоматов
http://electricvdome.ru/avtomaticheskie ... telej.html


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что поставить?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 09:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52
Сообщений: 69
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ну вариант то с пометкой B работает не только на КЗ.
Диапазоны срабатывания электромагнитного расцепителя для В16 составляет 16*(3...5)=48...80А. Для С16 диапазон токов мгновенного срабатывания 16*(5...10)=80...160А.

При токе 100 А автомат В16 отключится практически мгновенно, в то время как С16 отключится не сразу а через несколько секунд от тепловой защиты (после того как нагреется его биметаллическая пластина).

Вот я и думаю что если у меня будет превышение, то сработать то B быстрее должен, хотя отчёт времени пошел уже у двоих автоматов, B отключится и тем самым C начнёт остывать и не сработает?!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что поставить?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 12:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sevastopol писал(а):
Ну вариант то с пометкой B работает не только на КЗ.
Диапазоны срабатывания электромагнитного расцепителя для В16 составляет 16*(3...5)=48...80А. Для С16 диапазон токов мгновенного срабатывания 16*(5...10)=80...160А.

При токе 100 А автомат В16 отключится практически мгновенно, в то время как С16 отключится не сразу а через несколько секунд от тепловой защиты (после того как нагреется его биметаллическая пластина).

Вот я и думаю что если у меня будет превышение, то сработать то B быстрее должен, хотя отчёт времени пошел уже у двоих автоматов, B отключится и тем самым C начнёт остывать и не сработает?!

Правильнее сказать при сверхтоках.
Все что выше номинального тока - сверхток.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что поставить?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 16:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52
Сообщений: 69
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
и я про это! Так вот если у меня через 16А будет протекать к примеру 5 кВт. Если первый стоит с пометкой С, а второй с B, то какой сработает быстрее? Оба на 16. Который с C первый в цепи, тоесть на вводном щите


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что поставить?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sevastopol писал(а):
и я про это! Так вот если у меня через 16А будет протекать к примеру 5 кВт. Если первый стоит с пометкой С, а второй с B, то какой сработает быстрее? Оба на 16. Который с C первый в цепи, тоесть на вводном щите

В должен раньше сработать.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что поставить?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52
Сообщений: 69
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А мы с вами реле с контакторами мудрили разные. ))) Нужно попробовать.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что поставить?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:32 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sevastopol писал(а):
А мы с вами реле с контакторами мудрили разные. ))) Нужно попробовать.

Есть еще другие нюансы. На время срабатывания влияет еще температура.
Например, чем больше температура, тем быстрее сработает автомат.
Скажем, летом щиток на улице нагреется, соответственно температура автомата может стать более 30 градусов и он уже сработает не при 16А, а при 15А. Нужно смотреть по графику...
Электромагнитный расцепитель до 3In даже не станет работать.
А у вас ток будет, думаю не более 1,5In - работа автомата будет определяться тепловым расцепителем.
Посмотрите мою статью: Выбор сечения кабеля для автоматического выключателя 16А

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Что поставить?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 14:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52
Сообщений: 69
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Кондиционер семёрка высчитывается примерно так, 7 умножаем на 3, ну к примеру 2 кВт, полез сегодня посмотреть точно чтобы расчитать всё по своему тяжелому по работе дому, на нём указано что он тянет 1100w. Почему?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика