Sevastopol писал(а):
Подскажите куда теперь подключать реле, трансформатор и контактор и какие параметры должны быть.
Смысл такой. На фазу вы подключаете 2 группы. На одну группу ставите трансформатор тока на 20А. Трансформатор тока подключаете к реле тока. Реле тока настраиваете, например, на 10А. При достижении тока 10А срабатываете токовое реле и отключает контактор, который коммутирует вторую группу. Таким образом, чтобы ток в группе не превышал 16А. Тут не мешало бы видеть схему. Если такой вариант вас устраивает, то помогу подобрать токовое реле и трансформатор тока.
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52 Сообщений: 69 Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Устраивает!!! Только что выходил курить (частный сектор) сосед с лестницей уже стоит))) на столб собирается. Если можно ШЕФ, то и схемку, я никогда не работал с этими реле. Я всегда всё делал просто, как дедушка учил))) и всё у всех работает.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Sevastopol писал(а):
Устраивает!!! Только что выходил курить (частный сектор) сосед с лестницей уже стоит))) на столб собирается. Если можно ШЕФ, то и схемку, я никогда не работал с этими реле. Я всегда всё делал просто, как дедушка учил))) и всё у всех работает.
Более конкретное предложение. Ставите реле EPP-619 исп.2+контактор на 18А, например КМИ. [url]Отличительные особенности реле: Напряжение питания 230 В, исполнение 1 - 0,6 - 5 А, исполнение 2 - 2 - 16 А, контакт 1NO/NC, 16 А[/url] Фазный проводник пропускаете через реле, трансформатор тока не нужен. Выход контакта реле подключаете на контактор. На реле устанавливаете ток, нужна будет анализировать, какой лучше ток выставить в зависимости от подключаемого оборудования, чтобы можно было включить как можно больше, но не более ~10А. Если в цепи будет такой ток, то вторая линия будет отключена. Цена такой штуки около 2000р (РФ).
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52 Сообщений: 69 Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Ещё вопрос!? Почему не более 10 А - это же 2.2 кВт. Если у меня превысит на одной из фаз 2.2 кВт, то вторая линия будет отключена ( как написали Вы), я просто не понял, а первая линия устанавливается мной или как вообще? или сколько на этой первой линии? 5 А будет работать?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Sevastopol писал(а):
Ещё вопрос!? Почему не более 10 А - это же 2.2 кВт. Если у меня превысит на одной из фаз 2.2 кВт, то вторая линия будет отключена ( как написали Вы), я просто не понял, а первая линия устанавливается мной или как вообще? или сколько на этой первой линии? 5 А будет работать?
Смысл в том, что по двум группа был ток не более 16А. Если сильно загрузите первую группу, то вторая не включится. Еще раз повторяю, чтобы правильно настроить, нужно знать рабочие токи по группам, какое оборудование будет работать, проанализировать режим работы... Можно сделать еще проще. Поставить общий контактор, реле тока поставить одно общее на две группы и установить на 15А , при достижении этого тока, реле отключит контактор и автомат не сработает.