Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52 Сообщений: 69 Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Ну вариант то с пометкой B работает не только на КЗ. Диапазоны срабатывания электромагнитного расцепителя для В16 составляет 16*(3...5)=48...80А. Для С16 диапазон токов мгновенного срабатывания 16*(5...10)=80...160А.
При токе 100 А автомат В16 отключится практически мгновенно, в то время как С16 отключится не сразу а через несколько секунд от тепловой защиты (после того как нагреется его биметаллическая пластина).
Вот я и думаю что если у меня будет превышение, то сработать то B быстрее должен, хотя отчёт времени пошел уже у двоих автоматов, B отключится и тем самым C начнёт остывать и не сработает?!
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Sevastopol писал(а):
Ну вариант то с пометкой B работает не только на КЗ. Диапазоны срабатывания электромагнитного расцепителя для В16 составляет 16*(3...5)=48...80А. Для С16 диапазон токов мгновенного срабатывания 16*(5...10)=80...160А.
При токе 100 А автомат В16 отключится практически мгновенно, в то время как С16 отключится не сразу а через несколько секунд от тепловой защиты (после того как нагреется его биметаллическая пластина).
Вот я и думаю что если у меня будет превышение, то сработать то B быстрее должен, хотя отчёт времени пошел уже у двоих автоматов, B отключится и тем самым C начнёт остывать и не сработает?!
Правильнее сказать при сверхтоках. Все что выше номинального тока - сверхток.
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52 Сообщений: 69 Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
и я про это! Так вот если у меня через 16А будет протекать к примеру 5 кВт. Если первый стоит с пометкой С, а второй с B, то какой сработает быстрее? Оба на 16. Который с C первый в цепи, тоесть на вводном щите
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Sevastopol писал(а):
и я про это! Так вот если у меня через 16А будет протекать к примеру 5 кВт. Если первый стоит с пометкой С, а второй с B, то какой сработает быстрее? Оба на 16. Который с C первый в цепи, тоесть на вводном щите
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Sevastopol писал(а):
А мы с вами реле с контакторами мудрили разные. ))) Нужно попробовать.
Есть еще другие нюансы. На время срабатывания влияет еще температура. Например, чем больше температура, тем быстрее сработает автомат. Скажем, летом щиток на улице нагреется, соответственно температура автомата может стать более 30 градусов и он уже сработает не при 16А, а при 15А. Нужно смотреть по графику... Электромагнитный расцепитель до 3In даже не станет работать. А у вас ток будет, думаю не более 1,5In - работа автомата будет определяться тепловым расцепителем. Посмотрите мою статью: Выбор сечения кабеля для автоматического выключателя 16А
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52 Сообщений: 69 Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Кондиционер семёрка высчитывается примерно так, 7 умножаем на 3, ну к примеру 2 кВт, полез сегодня посмотреть точно чтобы расчитать всё по своему тяжелому по работе дому, на нём указано что он тянет 1100w. Почему?
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения