Заголовок сообщения: Реле времени в схеме электроцепи
Добавлено: 01 дек 2016, 13:06
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23 Сообщений: 174 Откуда: РФ Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:2 раз.
Вопрос, наверное, очень простой. В классической схеме уличного освещения (3 кВТ) - автомат-фотореле-контактор-светильник - куда установить реле времени, которое на ночь отключать будет нагрузку? Я собираюсь в щите его после автомата поставить, или надо, чтобы после контактора оно стояло? Контактор с фотореле - на улице, и туда просто так не долезть. А в щит пожалуйста. Ещё правда, выдержит ли 3 кВт? На блоге схемы такой по моему не было...
Заголовок сообщения: Re: Реле времени в схеме электроцепи
Добавлено: 01 дек 2016, 14:41
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
antonbessonov писал(а):
В ... схеме уличного освещения (3 кВТ) - автомат-фотореле-контактор-светильник - куда установить реле времени, которое на ночь отключать будет нагрузку? Я собираюсь в щите его после автомата поставить,...
Правильно думаете! Главное чтобы свет со светильников не попадал на фотореле...
antonbessonov писал(а):
Ещё правда, выдержит ли 3 кВт? ...
На реле написана коммутируемая им мощность ,если не хватает то подключайте через пускатель нужной величины.....
Заголовок сообщения: Re: Реле времени в схеме электроцепи
Добавлено: 01 дек 2016, 21:05
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
antonbessonov писал(а):
Вопрос, наверное, очень простой. В классической схеме уличного освещения (3 кВТ) - автомат-фотореле-контактор-светильник - куда установить реле времени, которое на ночь отключать будет нагрузку? Я собираюсь в щите его после автомата поставить, или надо, чтобы после контактора оно стояло? Контактор с фотореле - на улице, и туда просто так не долезть. А в щит пожалуйста. Ещё правда, выдержит ли 3 кВт? На блоге схемы такой по моему не было...
А не проще установить астрономическое реле? В идеальном случае нужно сделать так: автомат-контактор-светильник + (PCZ525+фотореле). Об этом планировал написать статью. Это самая экономичная схема управления наружным освещением.
Заголовок сообщения: Re: Реле времени в схеме электроцепи
Добавлено: 02 дек 2016, 11:09
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23 Сообщений: 174 Откуда: РФ Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:2 раз.
А если и астрономическое реле. Могу я его после существующего автомата в щите поставить, и оставить как есть существующие же фотореле с контактором на стене здания (высота 7 м. и ковыряться там с вышки не охота)? Работать будет? Т.е. будет работать и астрономическое реле и фотореле независимо друг от друга. Допустим, фотореле вечером не включит нагрузку, пока астрономическое не включит контакт. И утром: фотореле, например, раньше выключит нагрузку. Ничего страшного, да?
Заголовок сообщения: Re: Реле времени в схеме электроцепи
Добавлено: 02 дек 2016, 11:38
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
antonbessonov писал(а):
А если и астрономическое реле. Могу я его после существующего автомата в щите поставить, и оставить как есть существующие же фотореле с контактором на стене здания (высота 7 м. и ковыряться там с вышки не охота)? Работать будет? Т.е. будет работать и астрономическое реле и фотореле независимо друг от друга. Допустим, фотореле вечером не включит нагрузку, пока астрономическое не включит контакт. И утром: фотореле, например, раньше выключит нагрузку. Ничего страшного, да?
Нарисуйте схему подключения. Если есть сложности и нет дополнительных требований можете сделать схему без фотореле. Автомат-(контактор+PCZ-525)-светильник.
Заголовок сообщения: Re: Реле времени в схеме электроцепи
Добавлено: 02 дек 2016, 16:03
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
antonbessonov писал(а):
А если и астрономическое реле. Могу я его после существующего автомата в щите поставить, и оставить как есть существующие же фотореле с контактором ... Работать будет? Т.е. будет работать и астрономическое реле и фотореле независимо друг от друга. Допустим, фотореле вечером не включит нагрузку, пока астрономическое не включит контакт. И утром: фотореле, например, раньше выключит нагрузку. Ничего страшного, да?
Работать будет! Увеличится вероятность отказа всей системы....
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], MailRu [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения