Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Управление транспортером
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 13:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 сен 2016, 18:17
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, нужна помощь. Есть транспортер, при нажатии на кнопку SB1 (педаль ), скажем через каждые 20 см, лента транспортера должна останавливаться в одном и том же месте, и при нажатии этой же кнопки SB1 лента транспортера должна проходить следующие 20 см. и так далее. Какие подскажите варианты?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Управление транспортером
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 14:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Jlampa писал(а):
Здравствуйте, нужна помощь. Есть транспортер, при нажатии на кнопку SB1 (педаль ), скажем через каждые 20 см, лента транспортера должна останавливаться в одном и том же месте, и при нажатии этой же кнопки SB1 лента транспортера должна проходить следующие 20 см. и так далее. Какие подскажите варианты?

Бистабильное реле, кнопка, таймер.
Если с таймер устраивает (транспортер двигается с одинаковой скоростью), то думаю можно думать дальше над схемой...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Управление транспортером
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 14:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 сен 2016, 18:17
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Таймер не вариант т.к. все равно "шаг" транспортера не удается настроить "идеально" ... Интересны еще какие- нибудь варианты, не сложные/дорогие, может быть с беспроводными концевыми выключателями, что нибудь еще


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Управление транспортером
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 17:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 фев 2014, 18:32
Сообщений: 46
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Делов то,в точке останова ставите концевик,на ленте или каком вашем приводе через 20см ставите флажки+собираете схему соответствующую алгоритму работы.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Управление транспортером
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 20:05 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
1.Нанесите краской шкалу на край ленты и поставьте фото датчик и считайте импульсы ,соответствующие 20 см ...
2.Закрепите постоянные магниты на ленте через 20 см и установите геркон который будет отключать пускатель электродвигателя....
Поставьте на перемещение лентой конвейера шаговый двигатель...



Тормоз для конвейера тоже не помешает....


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Управление транспортером
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 14:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 13:14
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Кнопка,бистабильное реле


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика