Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Модульный контактор http://220forum.ru/viewtopic.php?f=10&t=4299 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | k-igor [ 07 дек 2017, 15:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модульный контактор ABB |
Александр2480 писал(а): Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у GSM розетки есть микрореле максимально коммутирующее 24VDC/2A. Вопрос: будет ли работать модульный контактор фирмы ABB EN20-20(20A AC1) катушка 24AC? Управление катушки у контактора переменное у GSM розетки постоянное. Заранее благодарю за совет. Думаю все должно работать, рабочий ток будет около 0,5А. |
Автор: | Александр2480 [ 07 дек 2017, 15:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модульный контактор |
Контактор не будет греться? |
Автор: | k-igor [ 07 дек 2017, 15:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модульный контактор |
Александр2480 писал(а): Контактор не будет греться? А почему контактор будет греться? Это контакт микрореле может греться.... но с учетом того, что ток будет в 4 раза меньше, то на мой взгляд все будет нормально. |
Автор: | Александр2480 [ 07 дек 2017, 15:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модульный контактор |
хорошо, буду пробовать |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |