Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Модульный контактор
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=10&t=4299
Страница 2 из 3

Автор:  dcent25 [ 21 июн 2016, 03:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Модульный контактор

HEmegaVOLT писал(а):
В офисном помещении стоит фанкойл и нужно чтобы при сигнале ПОЖАР от пожарного блока(сигнал подается 220В), фанкойл отключался....

HEmegaVOLT писал(а):
Пожарники дают мне "сухой контакт" и вот его мне и нужно задействовать с контактором.

Вы уж определитесь! :o
А то, Вам тут насоветуют....... :?
HEmegaVOLT писал(а):
В пожарную сигнализацию я не лезу, а вот при сигнале пожар, фанкойл дуть не должен, дабы ..... сами понимаете почему....))

Не уже ли? :D
Этот так называемый Вами "сухой контакт" ,или "(сигнал подается 220В)",необходим для формирования линий питания на все устройства,климат контроля( оконные кондиционеры ,кондиционеры спплин- систем,в кабинетах,ваш фанкойл,вытяжные и приточные вентиляции...) Питание у этих устройств разное(трехфазное и однофазное),мощности тоже разные,да и их устройства тоже(не везде можно отключать вентилятор !)
Еще раз повторюсь ,...
dcent25 писал(а):
Вызовите или пригласите специалиста !
Уголовная ответственность ,Вам ,светит в случай чего .... :?

Автор:  k-igor [ 21 июн 2016, 06:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Модульный контактор

HEmegaVOLT писал(а):
k-igor писал(а):
HEmegaVOLT писал(а):
2 входа - это 2 независимые группы контактов. Можно через них пропустить фазы разных фанкойлов.
С ПС берете "сухой контакт". Фазу и ноль для катушки контактора берете из вашего щита. Ноль с шины, фазу из-под автомата фанкойла.



И все же, если резюмировать....) поправьте меня в последовательности, если я ошибаюсь)

Имеется Автоматич.выключатель и Контактор 2НО

- подаю фазу на автомат
- из под автомата подаю фазу на контактор
- фанкойл подключаю под контактор а "0" к шине щита
- Сухой контакт от ПС к А1
- "0" от шины к А2

Вы не понимаете как работает контактор:
Применение промежуточного реле в качестве контактора.
Схемы управления электромагнитными пускателями (контакторами).
Если вам дают сухой контакт, то подключать нужно так: Ноль со щита подключаете на А1, А2 идет на сухой контакт - (проходит через контакт прибора ПС) возвращается в щит и подключается к фазе.
При пожаре контакт должен размыкаться.

Автор:  dcent25 [ 21 июн 2016, 08:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Модульный контактор

HEmegaVOLT писал(а):
.... объяснял один, типа бывалый.... а может и правда БЫВАЛЫЙ.... то что на контакторе имеются два входа сверху и снизу,
это для ФАЗ двух независимых приборов, скажем тех же двух разных фанкойлов.
...
Какую же мощность хотите коммутировать своим контактором ?



HEmegaVOLT писал(а):
следовательно, как я понимаю..... фаза подается на автомат........ с автомата на контактор.......а сам фанкойл подключается к самому контактору, а 0 на шине.... а к А1 и А2 фаза и ноль от пожарки.... так?
БРЕД!!!

HEmegaVOLT писал(а):
.
- Сухой контакт от ПС ....
.
k-igor писал(а):
.
Если вам дают сухой контакт, ....



Cухой контакт

Автор:  HEmegaVOLT [ 21 июн 2016, 09:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Модульный контактор

Да! Не оч представляю!
Специалистов местных я уже двоих вызывал "типа электромонтажники". Я больше них шарю в щитке... Это уже пугает)) я не электромонтажник, владею только азами.
Сам щит собрал и все норм... Не понимаю как задействовать контактор только...
Этот контактор приобрел тоже по совету одного из проектировщиков, но схему подключения они не дают... Хотя, по идее, должны!

Автор:  dcent25 [ 21 июн 2016, 09:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Модульный контактор

HEmegaVOLT писал(а):
Сам щит собрал и все норм... Не понимаю как задействовать контактор только...
Этот контактор приобрел тоже ... но схему подключения они не дают...

Фото или блок схему щита набросать можете .....
А также тип ,количество ,мощность Ваших фанкойлов.,желательно узнать !

Автор:  k-igor [ 21 июн 2016, 09:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Модульный контактор

HEmegaVOLT писал(а):
Да! Не оч представляю!
Специалистов местных я уже двоих вызывал "типа электромонтажники". Я больше них шарю в щитке... Это уже пугает)) я не электромонтажник, владею только азами.
Сам щит собрал и все норм... Не понимаю как задействовать контактор только...
Этот контактор приобрел тоже по совету одного из проектировщиков, но схему подключения они не дают... Хотя, по идее, должны!

Схема подключения контактора и контакта ПС на отключение.

Автор:  HEmegaVOLT [ 21 июн 2016, 09:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Модульный контактор

Могу, но что-то все мои фото слишком большого размера... Не отправляются... Ща попробую что-нить накалдовать....)

Автор:  HEmegaVOLT [ 21 июн 2016, 09:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Модульный контактор

k-igor писал(а):
HEmegaVOLT писал(а):
Да! Не оч представляю!
Специалистов местных я уже двоих вызывал "типа электромонтажники". Я больше них шарю в щитке... Это уже пугает)) я не электромонтажник, владею только азами.
Сам щит собрал и все норм... Не понимаю как задействовать контактор только...
Этот контактор приобрел тоже по совету одного из проектировщиков, но схему подключения они не дают... Хотя, по идее, должны!

Схема подключения контактора и контакта ПС на отключение.


О! Супер! Спасибо!:)

Автор:  dcent25 [ 21 июн 2016, 09:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Модульный контактор

k-igor писал(а):
Схема подключения контактора и контакта ПС на отключение.


Для подачи фазы на ПС ,лучше взять отдельный автомат.....

Автор:  Александр2480 [ 30 ноя 2017, 14:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Модульный контактор ABB

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у GSM розетки есть микрореле максимально коммутирующее 24VDC/2A. Вопрос: будет ли работать модульный контактор фирмы ABB EN20-20(20A AC1) катушка 24AC? Управление катушки у контактора переменное у GSM розетки постоянное. Заранее благодарю за совет.