Автор: | dcent25 [ 21 июн 2016, 03:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модульный контактор |
HEmegaVOLT писал(а): В офисном помещении стоит фанкойл и нужно чтобы при сигнале ПОЖАР от пожарного блока(сигнал подается 220В), фанкойл отключался.... HEmegaVOLT писал(а): Пожарники дают мне "сухой контакт" и вот его мне и нужно задействовать с контактором. Вы уж определитесь! А то, Вам тут насоветуют....... HEmegaVOLT писал(а): В пожарную сигнализацию я не лезу, а вот при сигнале пожар, фанкойл дуть не должен, дабы ..... сами понимаете почему....)) Не уже ли? Этот так называемый Вами "сухой контакт" ,или "(сигнал подается 220В)",необходим для формирования линий питания на все устройства,климат контроля( оконные кондиционеры ,кондиционеры спплин- систем,в кабинетах,ваш фанкойл,вытяжные и приточные вентиляции...) Питание у этих устройств разное(трехфазное и однофазное),мощности тоже разные,да и их устройства тоже(не везде можно отключать вентилятор !) Еще раз повторюсь ,... dcent25 писал(а): Вызовите или пригласите специалиста !
Уголовная ответственность ,Вам ,светит в случай чего .... |
Автор: | k-igor [ 21 июн 2016, 06:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модульный контактор |
HEmegaVOLT писал(а): k-igor писал(а): HEmegaVOLT писал(а): 2 входа - это 2 независимые группы контактов. Можно через них пропустить фазы разных фанкойлов. С ПС берете "сухой контакт". Фазу и ноль для катушки контактора берете из вашего щита. Ноль с шины, фазу из-под автомата фанкойла. И все же, если резюмировать....) поправьте меня в последовательности, если я ошибаюсь) Имеется Автоматич.выключатель и Контактор 2НО - подаю фазу на автомат - из под автомата подаю фазу на контактор - фанкойл подключаю под контактор а "0" к шине щита - Сухой контакт от ПС к А1 - "0" от шины к А2 Вы не понимаете как работает контактор: Применение промежуточного реле в качестве контактора. Схемы управления электромагнитными пускателями (контакторами). Если вам дают сухой контакт, то подключать нужно так: Ноль со щита подключаете на А1, А2 идет на сухой контакт - (проходит через контакт прибора ПС) возвращается в щит и подключается к фазе. При пожаре контакт должен размыкаться. |
Автор: | dcent25 [ 21 июн 2016, 08:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модульный контактор |
HEmegaVOLT писал(а): .... объяснял один, типа бывалый.... а может и правда БЫВАЛЫЙ.... то что на контакторе имеются два входа сверху и снизу, ... это для ФАЗ двух независимых приборов, скажем тех же двух разных фанкойлов. Какую же мощность хотите коммутировать своим контактором ? HEmegaVOLT писал(а): следовательно, как я понимаю..... фаза подается на автомат........ с автомата на контактор.......а сам фанкойл подключается к самому контактору, а 0 на шине.... а к А1 и А2 фаза и ноль от пожарки.... так? БРЕД!!!HEmegaVOLT писал(а): . - Сухой контакт от ПС .... . k-igor писал(а): . Если вам дают сухой контакт, .... Cухой контакт |
Автор: | HEmegaVOLT [ 21 июн 2016, 09:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модульный контактор |
Да! Не оч представляю! Специалистов местных я уже двоих вызывал "типа электромонтажники". Я больше них шарю в щитке... Это уже пугает)) я не электромонтажник, владею только азами. Сам щит собрал и все норм... Не понимаю как задействовать контактор только... Этот контактор приобрел тоже по совету одного из проектировщиков, но схему подключения они не дают... Хотя, по идее, должны! |
Автор: | dcent25 [ 21 июн 2016, 09:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модульный контактор |
HEmegaVOLT писал(а): Сам щит собрал и все норм... Не понимаю как задействовать контактор только... Этот контактор приобрел тоже ... но схему подключения они не дают... Фото или блок схему щита набросать можете ..... А также тип ,количество ,мощность Ваших фанкойлов.,желательно узнать ! |
Автор: | k-igor [ 21 июн 2016, 09:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модульный контактор |
HEmegaVOLT писал(а): Да! Не оч представляю! Специалистов местных я уже двоих вызывал "типа электромонтажники". Я больше них шарю в щитке... Это уже пугает)) я не электромонтажник, владею только азами. Сам щит собрал и все норм... Не понимаю как задействовать контактор только... Этот контактор приобрел тоже по совету одного из проектировщиков, но схему подключения они не дают... Хотя, по идее, должны! Схема подключения контактора и контакта ПС на отключение. |
Автор: | HEmegaVOLT [ 21 июн 2016, 09:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модульный контактор |
Могу, но что-то все мои фото слишком большого размера... Не отправляются... Ща попробую что-нить накалдовать....) |
Автор: | HEmegaVOLT [ 21 июн 2016, 09:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модульный контактор |
k-igor писал(а): HEmegaVOLT писал(а): Да! Не оч представляю! Специалистов местных я уже двоих вызывал "типа электромонтажники". Я больше них шарю в щитке... Это уже пугает)) я не электромонтажник, владею только азами. Сам щит собрал и все норм... Не понимаю как задействовать контактор только... Этот контактор приобрел тоже по совету одного из проектировщиков, но схему подключения они не дают... Хотя, по идее, должны! Схема подключения контактора и контакта ПС на отключение. О! Супер! Спасибо!:) |
Автор: | dcent25 [ 21 июн 2016, 09:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модульный контактор |
k-igor писал(а): Схема подключения контактора и контакта ПС на отключение. Для подачи фазы на ПС ,лучше взять отдельный автомат..... |
Автор: | Александр2480 [ 30 ноя 2017, 14:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модульный контактор ABB |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у GSM розетки есть микрореле максимально коммутирующее 24VDC/2A. Вопрос: будет ли работать модульный контактор фирмы ABB EN20-20(20A AC1) катушка 24AC? Управление катушки у контактора переменное у GSM розетки постоянное. Заранее благодарю за совет. |