Автор: | HEmegaVOLT [ 19 июн 2016, 22:50 ] |
Заголовок сообщения: | Модульный контактор |
Господа, приветствую! Нужна помощь! Объясните пожалуйста профану и желательно на пальцах....))) В офисном помещении стоит фанкойл и нужно чтобы при сигнале ПОЖАР от пожарного блока(сигнал подается 220В), фанкойл отключался.... (Пишу и мозжечком понимаю, что все должно быть элементарно...)... Для этого приобрел МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР DeKraft 25A 2HO. теперь самый смущающий меня момент..... на нем сверху 3 контакта, один из них - контакт реле А1. И снизу 3 контакта, один из них контакт реле А2.... ВНИМАНИЕ ВОПРОС..... что и куда подключать?) если возможно в подробностях куда фаза, а куда ноль....) Заранее благодарю!) |
Автор: | k-igor [ 20 июн 2016, 06:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модульный контактор |
HEmegaVOLT писал(а): Господа, приветствую! Нужна помощь! Объясните пожалуйста профану и желательно на пальцах....))) В офисном помещении стоит фанкойл и нужно чтобы при сигнале ПОЖАР от пожарного блока(сигнал подается 220В), фанкойл отключался.... (Пишу и мозжечком понимаю, что все должно быть элементарно...)... Для этого приобрел МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР DeKraft 25A 2HO. теперь самый смущающий меня момент..... на нем сверху 3 контакта, один из них - контакт реле А1. И снизу 3 контакта, один из них контакт реле А2.... ВНИМАНИЕ ВОПРОС..... что и куда подключать?) если возможно в подробностях куда фаза, а куда ноль....) Заранее благодарю!) А1 и А2 - контакты катушки. Остальные конатыкты - силовые, через них нужно пропускать фазу и ноль фанкойла. С пожарки на контакты А1 и А2 у вас должен приходить размыкающий контакт: при пожаре он должен размыкаться. |
Автор: | dcent25 [ 20 июн 2016, 16:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модульный контактор |
HEmegaVOLT писал(а): Объясните пожалуйста профану и желательно на пальцах....))) Может не стоит лезть в систему пожаротушения? Вызовите или пригласите специалиста ! Уголовная ответственность ,Вам ,светит в случай чего .... HEmegaVOLT писал(а): теперь самый смущающий меня момент..... на нем сверху 3 контакта, один из них - контакт реле А1. И снизу 3 контакта, один из них контакт реле А2.... ВНИМАНИЕ ВОПРОС..... что и куда подключать?) В контакторе все просто...... |
Автор: | k-igor [ 20 июн 2016, 17:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модульный контактор |
dcent25 писал(а): Может не стоит лезть в систему пожаротушения? Это не пожаротушение, а пожарная сигнализация. Отключение вентиляции, кондиционирования при пожаре - обычное явление. |
Автор: | dcent25 [ 20 июн 2016, 19:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модульный контактор |
k-igor писал(а): Это не пожаротушение, а пожарная сигнализация. Насмешили ! Зачем тогда отключать ,кондиционирование? Пусть себе "звенит" и дует ! k-igor писал(а): Отключение вентиляции, кондиционирования при пожаре - обычное явление. Так все таки ,-"при пожаре"? HEmegaVOLT писал(а): ... ВНИМАНИЕ ВОПРОС..... что и куда подключать?) если возможно в подробностях куда фаза, а куда ноль....) Заранее благодарю!) k-igor писал(а): С пожарки на контакты А1 и А2 у вас должен приходить размыкающий контакт: при пожаре он должен размыкаться. С пожарной сигнализации,входящей в систему пожаротушения,выходит слаботочный ,низковольтный сигнал ,подача фазы, с другого источника ,в схему сигнализации , приведет к ее выходу из строя ....... |
Автор: | k-igor [ 20 июн 2016, 19:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модульный контактор |
dcent25 писал(а): k-igor писал(а): Это не пожаротушение, а пожарная сигнализация. Насмешили ! Зачем тогда отключать ,кондиционирование? Пусть себе "звенит" и дует ! k-igor писал(а): Отключение вентиляции, кондиционирования при пожаре - обычное явление. Так все таки ,-"при пожаре"? HEmegaVOLT писал(а): ... ВНИМАНИЕ ВОПРОС..... что и куда подключать?) если возможно в подробностях куда фаза, а куда ноль....) Заранее благодарю!) k-igor писал(а): С пожарки на контакты А1 и А2 у вас должен приходить размыкающий контакт: при пожаре он должен размыкаться. С пожарной сигнализации,входящей в систему пожаротушения,выходит слаботочный ,низковольтный сигнал ,подача фазы, с другого источника ,в схему сигнализации , приведет к ее выходу из строя ....... Кто вы по специальности? Требования хорошо знаете?)) С релейного модуля ПС можно взять сухой контакт (замыкающий или размыкающий) и делать с ним все что хочешь. |
Автор: | dcent25 [ 20 июн 2016, 19:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модульный контактор |
k-igor писал(а): С релейного модуля ПС можно взять сухой контакт (замыкающий или размыкающий) и делать с ним все что хочешь. Взять то можно !!!!!! Только не ..... HEmegaVOLT писал(а): Объясните пожалуйста профану и желательно на пальцах....))) (Пишу и мозжечком понимаю, что все должно быть элементарно...)... теперь самый смущающий меня момент..... на нем сверху 3 контакта, один из них - контакт реле А1. И снизу 3 контакта, один из них контакт реле А2.... ВНИМАНИЕ ВОПРОС..... что и куда подключать?) если возможно в подробностях куда фаза, а куда ноль....) Заранее благодарю!) P/S Что вы так заинтересовались моей специальностью!? Вы б лучше советы не раздавали ,кому не попадя, и не разобравшись ,что за сигнализация,и фанкойл ! "Требования хорошо знаете...",кто должен обслуживать такие системы? Толкаете человека на преступление....... |
Автор: | HEmegaVOLT [ 20 июн 2016, 21:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модульный контактор |
Спасибо за отклики...) В пожарную сигнализацию я не лезу, а вот при сигнале пожар, фанкойл дуть не должен, дабы ..... сами понимаете почему....)) Пожарники дают мне "сухой контакт" и вот его мне и нужно задействовать с контактором. Вопросик! На контактор "0" разве подается? Как мне объяснял один, типа бывалый.... а может и правда БЫВАЛЫЙ.... то что на контакторе имеются два входа сверху и снизу, это для ФАЗ двух независимых приборов, скажем тех же двух разных фанкойлов.... следовательно, как я понимаю..... фаза подается на автомат........ с автомата на контактор.......а сам фанкойл подключается к самому контактору, а 0 на шине.... а к А1 и А2 фаза и ноль от пожарки.... так? |
Автор: | k-igor [ 20 июн 2016, 21:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модульный контактор |
HEmegaVOLT писал(а): Спасибо за отклики...) В пожарную сигнализацию я не лезу, а вот при сигнале пожар, фанкойл дуть не должен, дабы ..... сами понимаете почему....)) Пожарники дают мне "сухой контакт" и вот его мне и нужно задействовать с контактором. Вопросик! На контактор "0" разве подается? Как мне объяснял один, типа бывалый.... а может и правда БЫВАЛЫЙ.... то что на контакторе имеются два входа сверху и снизу, это для ФАЗ двух независимых приборов, скажем тех же двух разных фанкойлов.... следовательно, как я понимаю..... фаза подается на автомат........ с автомата на контактор.......а сам фанкойл подключается к самому контактору, а 0 на шине.... а к А1 и А2 фаза и ноль от пожарки.... так? Вам нужно отключить 2 однофазных фанкойла? Обычно делается это проще. Контакт от ПС подают на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя щита вентиляции. Через контактор, как правило, ноль не пропускают. 2 входа - это 2 независимые группы контактов. Можно через них пропустить фазы разных фанкойлов. С ПС берете "сухой контакт". Фазу и ноль для катушки контактора берете из вашего щита. Ноль с шины, фазу из-под автомата фанкойла. |
Автор: | HEmegaVOLT [ 20 июн 2016, 23:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модульный контактор |
k-igor писал(а): HEmegaVOLT писал(а): 2 входа - это 2 независимые группы контактов. Можно через них пропустить фазы разных фанкойлов. С ПС берете "сухой контакт". Фазу и ноль для катушки контактора берете из вашего щита. Ноль с шины, фазу из-под автомата фанкойла. И все же, если резюмировать....) поправьте меня в последовательности, если я ошибаюсь) Имеется Автоматич.выключатель и Контактор 2НО - подаю фазу на автомат - из под автомата подаю фазу на контактор - фанкойл подключаю под контактор а "0" к шине щита - Сухой контакт от ПС к А1 - "0" от шины к А2 |