Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 09:45

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Модульный контактор
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 22:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 июн 2016, 22:37
Сообщений: 6
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Господа, приветствую! Нужна помощь! Объясните пожалуйста профану и желательно на пальцах....)))
В офисном помещении стоит фанкойл и нужно чтобы при сигнале ПОЖАР от пожарного блока(сигнал подается 220В), фанкойл отключался.... (Пишу и мозжечком понимаю, что все должно быть элементарно...)...
Для этого приобрел МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР DeKraft 25A 2HO.
теперь самый смущающий меня момент..... на нем сверху 3 контакта, один из них - контакт реле А1. И снизу 3 контакта, один из них контакт реле А2.... ВНИМАНИЕ ВОПРОС..... что и куда подключать?) если возможно в подробностях куда фаза, а куда ноль....) Заранее благодарю!)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Модульный контактор
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 06:37 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
HEmegaVOLT писал(а):
Господа, приветствую! Нужна помощь! Объясните пожалуйста профану и желательно на пальцах....)))
В офисном помещении стоит фанкойл и нужно чтобы при сигнале ПОЖАР от пожарного блока(сигнал подается 220В), фанкойл отключался.... (Пишу и мозжечком понимаю, что все должно быть элементарно...)...
Для этого приобрел МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР DeKraft 25A 2HO.
теперь самый смущающий меня момент..... на нем сверху 3 контакта, один из них - контакт реле А1. И снизу 3 контакта, один из них контакт реле А2.... ВНИМАНИЕ ВОПРОС..... что и куда подключать?) если возможно в подробностях куда фаза, а куда ноль....) Заранее благодарю!)

А1 и А2 - контакты катушки. Остальные конатыкты - силовые, через них нужно пропускать фазу и ноль фанкойла.
С пожарки на контакты А1 и А2 у вас должен приходить размыкающий контакт: при пожаре он должен размыкаться.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Модульный контактор
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 16:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
HEmegaVOLT писал(а):
Объясните пожалуйста профану и желательно на пальцах....)))

Может не стоит лезть в систему пожаротушения? :shock:
Вызовите или пригласите специалиста !
Уголовная ответственность ,Вам ,светит в случай чего .... :?


HEmegaVOLT писал(а):
теперь самый смущающий меня момент..... на нем сверху 3 контакта, один из них - контакт реле А1. И снизу 3 контакта, один из них контакт реле А2.... ВНИМАНИЕ ВОПРОС..... что и куда подключать?)

В контакторе все просто...... ;)
Изображение


Последний раз редактировалось dcent25 20 июн 2016, 19:30, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Модульный контактор
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 17:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
dcent25 писал(а):
Может не стоит лезть в систему пожаротушения? :shock:

Это не пожаротушение, а пожарная сигнализация.
Отключение вентиляции, кондиционирования при пожаре - обычное явление.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Модульный контактор
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 19:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
k-igor писал(а):
Это не пожаротушение, а пожарная сигнализация.
Насмешили ! :D
Зачем тогда отключать ,кондиционирование?
Пусть себе "звенит" и дует ! :)
k-igor писал(а):
Отключение вентиляции, кондиционирования при пожаре - обычное явление.

Так все таки ,-"при пожаре"? :?





HEmegaVOLT писал(а):
... ВНИМАНИЕ ВОПРОС..... что и куда подключать?) если возможно в подробностях куда фаза, а куда ноль....) Заранее благодарю!)

k-igor писал(а):
С пожарки на контакты А1 и А2 у вас должен приходить размыкающий контакт: при пожаре он должен размыкаться.

С пожарной сигнализации,входящей в систему пожаротушения,выходит слаботочный ,низковольтный сигнал ,подача фазы, с другого источника ,в схему сигнализации , приведет к ее выходу из строя .......

Изображение


Последний раз редактировалось dcent25 20 июн 2016, 19:32, всего редактировалось 2 раз(а).

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Модульный контактор
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 19:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
dcent25 писал(а):
k-igor писал(а):
Это не пожаротушение, а пожарная сигнализация.
Насмешили ! :D
Зачем тогда отключать ,кондиционирование?
Пусть себе "звенит" и дует ! :)
k-igor писал(а):
Отключение вентиляции, кондиционирования при пожаре - обычное явление.

Так все таки ,-"при пожаре"? :?
HEmegaVOLT писал(а):
... ВНИМАНИЕ ВОПРОС..... что и куда подключать?) если возможно в подробностях куда фаза, а куда ноль....) Заранее благодарю!)

k-igor писал(а):
С пожарки на контакты А1 и А2 у вас должен приходить размыкающий контакт: при пожаре он должен размыкаться.

С пожарной сигнализации,входящей в систему пожаротушения,выходит слаботочный ,низковольтный сигнал ,подача фазы, с другого источника ,в схему сигнализации , приведет к ее выходу из строя .......

Изображение

Кто вы по специальности? Требования хорошо знаете?))
С релейного модуля ПС можно взять сухой контакт (замыкающий или размыкающий) и делать с ним все что хочешь.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Модульный контактор
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 19:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
k-igor писал(а):
С релейного модуля ПС можно взять сухой контакт (замыкающий или размыкающий) и делать с ним все что хочешь.

Взять то можно !!!!!!
Только не .....
HEmegaVOLT писал(а):
Объясните пожалуйста профану и желательно на пальцах....)))
(Пишу и мозжечком понимаю, что все должно быть элементарно...)...
теперь самый смущающий меня момент..... на нем сверху 3 контакта, один из них - контакт реле А1. И снизу 3 контакта, один из них контакт реле А2.... ВНИМАНИЕ ВОПРОС..... что и куда подключать?) если возможно в подробностях куда фаза, а куда ноль....) Заранее благодарю!)

P/S
Что вы так заинтересовались моей специальностью!? :x
Вы б лучше советы не раздавали ,кому не попадя, и не разобравшись ,что за сигнализация,и фанкойл ! :)
"Требования хорошо знаете...",кто должен обслуживать такие системы?
Толкаете человека на преступление.......


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Модульный контактор
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 21:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 июн 2016, 22:37
Сообщений: 6
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за отклики...)

В пожарную сигнализацию я не лезу, а вот при сигнале пожар, фанкойл дуть не должен, дабы ..... сами понимаете почему....))

Пожарники дают мне "сухой контакт" и вот его мне и нужно задействовать с контактором.

Вопросик! На контактор "0" разве подается? Как мне объяснял один, типа бывалый.... а может и правда БЫВАЛЫЙ.... то что на контакторе имеются два входа сверху и снизу,
это для ФАЗ двух независимых приборов, скажем тех же двух разных фанкойлов....

следовательно, как я понимаю..... фаза подается на автомат........ с автомата на контактор.......а сам фанкойл подключается к самому контактору, а 0 на шине.... а к А1 и А2 фаза и ноль от пожарки.... так?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Модульный контактор
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 21:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
HEmegaVOLT писал(а):
Спасибо за отклики...)

В пожарную сигнализацию я не лезу, а вот при сигнале пожар, фанкойл дуть не должен, дабы ..... сами понимаете почему....))

Пожарники дают мне "сухой контакт" и вот его мне и нужно задействовать с контактором.

Вопросик! На контактор "0" разве подается? Как мне объяснял один, типа бывалый.... а может и правда БЫВАЛЫЙ.... то что на контакторе имеются два входа сверху и снизу,
это для ФАЗ двух независимых приборов, скажем тех же двух разных фанкойлов....

следовательно, как я понимаю..... фаза подается на автомат........ с автомата на контактор.......а сам фанкойл подключается к самому контактору, а 0 на шине.... а к А1 и А2 фаза и ноль от пожарки.... так?

Вам нужно отключить 2 однофазных фанкойла?
Обычно делается это проще. Контакт от ПС подают на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя щита вентиляции.
Через контактор, как правило, ноль не пропускают.
2 входа - это 2 независимые группы контактов. Можно через них пропустить фазы разных фанкойлов.
С ПС берете "сухой контакт". Фазу и ноль для катушки контактора берете из вашего щита. Ноль с шины, фазу из-под автомата фанкойла.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Модульный контактор
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 23:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 июн 2016, 22:37
Сообщений: 6
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
HEmegaVOLT писал(а):
2 входа - это 2 независимые группы контактов. Можно через них пропустить фазы разных фанкойлов.
С ПС берете "сухой контакт". Фазу и ноль для катушки контактора берете из вашего щита. Ноль с шины, фазу из-под автомата фанкойла.



И все же, если резюмировать....) поправьте меня в последовательности, если я ошибаюсь)

Имеется Автоматич.выключатель и Контактор 2НО

- подаю фазу на автомат
- из под автомата подаю фазу на контактор
- фанкойл подключаю под контактор а "0" к шине щита
- Сухой контакт от ПС к А1
- "0" от шины к А2


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика