 Заголовок сообщения: Модульный контактор
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 22:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 июн 2016, 22:37
Сообщений: 6
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Господа, приветствую! Нужна помощь! Объясните пожалуйста профану и желательно на пальцах....)))
В офисном помещении стоит фанкойл и нужно чтобы при сигнале ПОЖАР от пожарного блока(сигнал подается 220В), фанкойл отключался.... (Пишу и мозжечком понимаю, что все должно быть элементарно...)...
Для этого приобрел МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР DeKraft 25A 2HO.
теперь самый смущающий меня момент..... на нем сверху 3 контакта, один из них - контакт реле А1. И снизу 3 контакта, один из них контакт реле А2.... ВНИМАНИЕ ВОПРОС..... что и куда подключать?) если возможно в подробностях куда фаза, а куда ноль....) Заранее благодарю!)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Модульный контактор
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 06:37 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
HEmegaVOLT писал(а):
Господа, приветствую! Нужна помощь! Объясните пожалуйста профану и желательно на пальцах....)))
В офисном помещении стоит фанкойл и нужно чтобы при сигнале ПОЖАР от пожарного блока(сигнал подается 220В), фанкойл отключался.... (Пишу и мозжечком понимаю, что все должно быть элементарно...)...
Для этого приобрел МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР DeKraft 25A 2HO.
теперь самый смущающий меня момент..... на нем сверху 3 контакта, один из них - контакт реле А1. И снизу 3 контакта, один из них контакт реле А2.... ВНИМАНИЕ ВОПРОС..... что и куда подключать?) если возможно в подробностях куда фаза, а куда ноль....) Заранее благодарю!)

А1 и А2 - контакты катушки. Остальные конатыкты - силовые, через них нужно пропускать фазу и ноль фанкойла.
С пожарки на контакты А1 и А2 у вас должен приходить размыкающий контакт: при пожаре он должен размыкаться.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Модульный контактор
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 16:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
HEmegaVOLT писал(а):
Объясните пожалуйста профану и желательно на пальцах....)))

Может не стоит лезть в систему пожаротушения? :shock:
Вызовите или пригласите специалиста !
Уголовная ответственность ,Вам ,светит в случай чего .... :?


HEmegaVOLT писал(а):
теперь самый смущающий меня момент..... на нем сверху 3 контакта, один из них - контакт реле А1. И снизу 3 контакта, один из них контакт реле А2.... ВНИМАНИЕ ВОПРОС..... что и куда подключать?)

В контакторе все просто...... ;)
Изображение


Последний раз редактировалось dcent25 20 июн 2016, 19:30, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Модульный контактор
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 17:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
dcent25 писал(а):
Может не стоит лезть в систему пожаротушения? :shock:

Это не пожаротушение, а пожарная сигнализация.
Отключение вентиляции, кондиционирования при пожаре - обычное явление.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Модульный контактор
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 19:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
k-igor писал(а):
Это не пожаротушение, а пожарная сигнализация.
Насмешили ! :D
Зачем тогда отключать ,кондиционирование?
Пусть себе "звенит" и дует ! :)
k-igor писал(а):
Отключение вентиляции, кондиционирования при пожаре - обычное явление.

Так все таки ,-"при пожаре"? :?





HEmegaVOLT писал(а):
... ВНИМАНИЕ ВОПРОС..... что и куда подключать?) если возможно в подробностях куда фаза, а куда ноль....) Заранее благодарю!)

k-igor писал(а):
С пожарки на контакты А1 и А2 у вас должен приходить размыкающий контакт: при пожаре он должен размыкаться.

С пожарной сигнализации,входящей в систему пожаротушения,выходит слаботочный ,низковольтный сигнал ,подача фазы, с другого источника ,в схему сигнализации , приведет к ее выходу из строя .......

Изображение


Последний раз редактировалось dcent25 20 июн 2016, 19:32, всего редактировалось 2 раз(а).

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Модульный контактор
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 19:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
dcent25 писал(а):
k-igor писал(а):
Это не пожаротушение, а пожарная сигнализация.
Насмешили ! :D
Зачем тогда отключать ,кондиционирование?
Пусть себе "звенит" и дует ! :)
k-igor писал(а):
Отключение вентиляции, кондиционирования при пожаре - обычное явление.

Так все таки ,-"при пожаре"? :?
HEmegaVOLT писал(а):
... ВНИМАНИЕ ВОПРОС..... что и куда подключать?) если возможно в подробностях куда фаза, а куда ноль....) Заранее благодарю!)

k-igor писал(а):
С пожарки на контакты А1 и А2 у вас должен приходить размыкающий контакт: при пожаре он должен размыкаться.

С пожарной сигнализации,входящей в систему пожаротушения,выходит слаботочный ,низковольтный сигнал ,подача фазы, с другого источника ,в схему сигнализации , приведет к ее выходу из строя .......

Изображение

Кто вы по специальности? Требования хорошо знаете?))
С релейного модуля ПС можно взять сухой контакт (замыкающий или размыкающий) и делать с ним все что хочешь.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Модульный контактор
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 19:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
k-igor писал(а):
С релейного модуля ПС можно взять сухой контакт (замыкающий или размыкающий) и делать с ним все что хочешь.

Взять то можно !!!!!!
Только не .....
HEmegaVOLT писал(а):
Объясните пожалуйста профану и желательно на пальцах....)))
(Пишу и мозжечком понимаю, что все должно быть элементарно...)...
теперь самый смущающий меня момент..... на нем сверху 3 контакта, один из них - контакт реле А1. И снизу 3 контакта, один из них контакт реле А2.... ВНИМАНИЕ ВОПРОС..... что и куда подключать?) если возможно в подробностях куда фаза, а куда ноль....) Заранее благодарю!)

P/S
Что вы так заинтересовались моей специальностью!? :x
Вы б лучше советы не раздавали ,кому не попадя, и не разобравшись ,что за сигнализация,и фанкойл ! :)
"Требования хорошо знаете...",кто должен обслуживать такие системы?
Толкаете человека на преступление.......


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Модульный контактор
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 21:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 июн 2016, 22:37
Сообщений: 6
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за отклики...)

В пожарную сигнализацию я не лезу, а вот при сигнале пожар, фанкойл дуть не должен, дабы ..... сами понимаете почему....))

Пожарники дают мне "сухой контакт" и вот его мне и нужно задействовать с контактором.

Вопросик! На контактор "0" разве подается? Как мне объяснял один, типа бывалый.... а может и правда БЫВАЛЫЙ.... то что на контакторе имеются два входа сверху и снизу,
это для ФАЗ двух независимых приборов, скажем тех же двух разных фанкойлов....

следовательно, как я понимаю..... фаза подается на автомат........ с автомата на контактор.......а сам фанкойл подключается к самому контактору, а 0 на шине.... а к А1 и А2 фаза и ноль от пожарки.... так?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Модульный контактор
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 21:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
HEmegaVOLT писал(а):
Спасибо за отклики...)

В пожарную сигнализацию я не лезу, а вот при сигнале пожар, фанкойл дуть не должен, дабы ..... сами понимаете почему....))

Пожарники дают мне "сухой контакт" и вот его мне и нужно задействовать с контактором.

Вопросик! На контактор "0" разве подается? Как мне объяснял один, типа бывалый.... а может и правда БЫВАЛЫЙ.... то что на контакторе имеются два входа сверху и снизу,
это для ФАЗ двух независимых приборов, скажем тех же двух разных фанкойлов....

следовательно, как я понимаю..... фаза подается на автомат........ с автомата на контактор.......а сам фанкойл подключается к самому контактору, а 0 на шине.... а к А1 и А2 фаза и ноль от пожарки.... так?

Вам нужно отключить 2 однофазных фанкойла?
Обычно делается это проще. Контакт от ПС подают на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя щита вентиляции.
Через контактор, как правило, ноль не пропускают.
2 входа - это 2 независимые группы контактов. Можно через них пропустить фазы разных фанкойлов.
С ПС берете "сухой контакт". Фазу и ноль для катушки контактора берете из вашего щита. Ноль с шины, фазу из-под автомата фанкойла.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Модульный контактор
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 23:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 июн 2016, 22:37
Сообщений: 6
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
HEmegaVOLT писал(а):
2 входа - это 2 независимые группы контактов. Можно через них пропустить фазы разных фанкойлов.
С ПС берете "сухой контакт". Фазу и ноль для катушки контактора берете из вашего щита. Ноль с шины, фазу из-под автомата фанкойла.



И все же, если резюмировать....) поправьте меня в последовательности, если я ошибаюсь)

Имеется Автоматич.выключатель и Контактор 2НО

- подаю фазу на автомат
- из под автомата подаю фазу на контактор
- фанкойл подключаю под контактор а "0" к шине щита
- Сухой контакт от ПС к А1
- "0" от шины к А2


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика