Господа, приветствую! Нужна помощь! Объясните пожалуйста профану и желательно на пальцах....))) В офисном помещении стоит фанкойл и нужно чтобы при сигнале ПОЖАР от пожарного блока(сигнал подается 220В), фанкойл отключался.... (Пишу и мозжечком понимаю, что все должно быть элементарно...)... Для этого приобрел МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР DeKraft 25A 2HO. теперь самый смущающий меня момент..... на нем сверху 3 контакта, один из них - контакт реле А1. И снизу 3 контакта, один из них контакт реле А2.... ВНИМАНИЕ ВОПРОС..... что и куда подключать?) если возможно в подробностях куда фаза, а куда ноль....) Заранее благодарю!)
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
HEmegaVOLT писал(а):
Господа, приветствую! Нужна помощь! Объясните пожалуйста профану и желательно на пальцах....))) В офисном помещении стоит фанкойл и нужно чтобы при сигнале ПОЖАР от пожарного блока(сигнал подается 220В), фанкойл отключался.... (Пишу и мозжечком понимаю, что все должно быть элементарно...)... Для этого приобрел МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР DeKraft 25A 2HO. теперь самый смущающий меня момент..... на нем сверху 3 контакта, один из них - контакт реле А1. И снизу 3 контакта, один из них контакт реле А2.... ВНИМАНИЕ ВОПРОС..... что и куда подключать?) если возможно в подробностях куда фаза, а куда ноль....) Заранее благодарю!)
А1 и А2 - контакты катушки. Остальные конатыкты - силовые, через них нужно пропускать фазу и ноль фанкойла. С пожарки на контакты А1 и А2 у вас должен приходить размыкающий контакт: при пожаре он должен размыкаться.
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
HEmegaVOLT писал(а):
Объясните пожалуйста профану и желательно на пальцах....)))
Может не стоит лезть в систему пожаротушения? Вызовите или пригласите специалиста ! Уголовная ответственность ,Вам ,светит в случай чего ....
HEmegaVOLT писал(а):
теперь самый смущающий меня момент..... на нем сверху 3 контакта, один из них - контакт реле А1. И снизу 3 контакта, один из них контакт реле А2.... ВНИМАНИЕ ВОПРОС..... что и куда подключать?)
В контакторе все просто......
Последний раз редактировалось dcent25 20 июн 2016, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
k-igor писал(а):
Это не пожаротушение, а пожарная сигнализация.
Насмешили ! Зачем тогда отключать ,кондиционирование? Пусть себе "звенит" и дует !
k-igor писал(а):
Отключение вентиляции, кондиционирования при пожаре - обычное явление.
Так все таки ,-"при пожаре"?
HEmegaVOLT писал(а):
... ВНИМАНИЕ ВОПРОС..... что и куда подключать?) если возможно в подробностях куда фаза, а куда ноль....) Заранее благодарю!)
k-igor писал(а):
С пожарки на контакты А1 и А2 у вас должен приходить размыкающий контакт: при пожаре он должен размыкаться.
С пожарной сигнализации,входящей в систему пожаротушения,выходит слаботочный ,низковольтный сигнал ,подача фазы, с другого источника ,в схему сигнализации , приведет к ее выходу из строя .......
Последний раз редактировалось dcent25 20 июн 2016, 19:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
dcent25 писал(а):
k-igor писал(а):
Это не пожаротушение, а пожарная сигнализация.
Насмешили ! Зачем тогда отключать ,кондиционирование? Пусть себе "звенит" и дует !
k-igor писал(а):
Отключение вентиляции, кондиционирования при пожаре - обычное явление.
Так все таки ,-"при пожаре"?
HEmegaVOLT писал(а):
... ВНИМАНИЕ ВОПРОС..... что и куда подключать?) если возможно в подробностях куда фаза, а куда ноль....) Заранее благодарю!)
k-igor писал(а):
С пожарки на контакты А1 и А2 у вас должен приходить размыкающий контакт: при пожаре он должен размыкаться.
С пожарной сигнализации,входящей в систему пожаротушения,выходит слаботочный ,низковольтный сигнал ,подача фазы, с другого источника ,в схему сигнализации , приведет к ее выходу из строя .......
Кто вы по специальности? Требования хорошо знаете?)) С релейного модуля ПС можно взять сухой контакт (замыкающий или размыкающий) и делать с ним все что хочешь.
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
k-igor писал(а):
С релейного модуля ПС можно взять сухой контакт (замыкающий или размыкающий) и делать с ним все что хочешь.
Взять то можно !!!!!! Только не .....
HEmegaVOLT писал(а):
Объясните пожалуйста профану и желательно на пальцах....))) (Пишу и мозжечком понимаю, что все должно быть элементарно...)... теперь самый смущающий меня момент..... на нем сверху 3 контакта, один из них - контакт реле А1. И снизу 3 контакта, один из них контакт реле А2.... ВНИМАНИЕ ВОПРОС..... что и куда подключать?) если возможно в подробностях куда фаза, а куда ноль....) Заранее благодарю!)
P/S Что вы так заинтересовались моей специальностью!? Вы б лучше советы не раздавали ,кому не попадя, и не разобравшись ,что за сигнализация,и фанкойл ! "Требования хорошо знаете...",кто должен обслуживать такие системы? Толкаете человека на преступление.......
Зарегистрирован: 19 июн 2016, 22:37 Сообщений: 6 Откуда: Москва Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за отклики...)
В пожарную сигнализацию я не лезу, а вот при сигнале пожар, фанкойл дуть не должен, дабы ..... сами понимаете почему....))
Пожарники дают мне "сухой контакт" и вот его мне и нужно задействовать с контактором.
Вопросик! На контактор "0" разве подается? Как мне объяснял один, типа бывалый.... а может и правда БЫВАЛЫЙ.... то что на контакторе имеются два входа сверху и снизу, это для ФАЗ двух независимых приборов, скажем тех же двух разных фанкойлов....
следовательно, как я понимаю..... фаза подается на автомат........ с автомата на контактор.......а сам фанкойл подключается к самому контактору, а 0 на шине.... а к А1 и А2 фаза и ноль от пожарки.... так?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
HEmegaVOLT писал(а):
Спасибо за отклики...)
В пожарную сигнализацию я не лезу, а вот при сигнале пожар, фанкойл дуть не должен, дабы ..... сами понимаете почему....))
Пожарники дают мне "сухой контакт" и вот его мне и нужно задействовать с контактором.
Вопросик! На контактор "0" разве подается? Как мне объяснял один, типа бывалый.... а может и правда БЫВАЛЫЙ.... то что на контакторе имеются два входа сверху и снизу, это для ФАЗ двух независимых приборов, скажем тех же двух разных фанкойлов....
следовательно, как я понимаю..... фаза подается на автомат........ с автомата на контактор.......а сам фанкойл подключается к самому контактору, а 0 на шине.... а к А1 и А2 фаза и ноль от пожарки.... так?
Вам нужно отключить 2 однофазных фанкойла? Обычно делается это проще. Контакт от ПС подают на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя щита вентиляции. Через контактор, как правило, ноль не пропускают. 2 входа - это 2 независимые группы контактов. Можно через них пропустить фазы разных фанкойлов. С ПС берете "сухой контакт". Фазу и ноль для катушки контактора берете из вашего щита. Ноль с шины, фазу из-под автомата фанкойла.
Зарегистрирован: 19 июн 2016, 22:37 Сообщений: 6 Откуда: Москва Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
HEmegaVOLT писал(а):
2 входа - это 2 независимые группы контактов. Можно через них пропустить фазы разных фанкойлов. С ПС берете "сухой контакт". Фазу и ноль для катушки контактора берете из вашего щита. Ноль с шины, фазу из-под автомата фанкойла.
И все же, если резюмировать....) поправьте меня в последовательности, если я ошибаюсь)
Имеется Автоматич.выключатель и Контактор 2НО
- подаю фазу на автомат - из под автомата подаю фазу на контактор - фанкойл подключаю под контактор а "0" к шине щита - Сухой контакт от ПС к А1 - "0" от шины к А2