Автор: | karcus [ 17 янв 2017, 06:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор пускателя |
Конкретизирую: 1) можно ли соединить проводом ПВ-3 16 мм2 вводный клемник и автомат, автомат и пускатель. 2) ткните носом в таблицу выбора кабеля и провода для конкретной нагрузки (по току или мощности) Спасибо. |
Автор: | k-igor [ 17 янв 2017, 07:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор пускателя |
karcus писал(а): Конкретизирую: 1) можно ли соединить проводом ПВ-3 16 мм2 вводный клемник и автомат, автомат и пускатель. 2) ткните носом в таблицу выбора кабеля и провода для конкретной нагрузки (по току или мощности) Спасибо. Смотрите ГОСТ 31996-2012. Одножильный провод 16мм-89А. Многожильный кабель 16мм-78А. |
Автор: | karcus [ 17 янв 2017, 08:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор пускателя |
Тогда почему в предыдущем сообщении Вы советовали медь 5*25 ? |
Автор: | k-igor [ 17 янв 2017, 08:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор пускателя |
karcus писал(а): Тогда почему в предыдущем сообщении Вы советовали медь 5*25 ? Где у вас пускатель установлен? На стенке? Тогда от щита до пускателя будет кабель, например, ВВГнг-5х25, от пускателя до двигателя - ВВГнг-4х25. По допустимому току смотрите. |
Автор: | karcus [ 17 янв 2017, 09:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор пускателя |
k-igor писал(а): Смотрите ГОСТ 31996-2012. Одножильный провод 16мм-89А. Многожильный кабель 16мм-78А. Автомат и пускатель - в шкафу От автомата до пускателя можно три одножильных провода (ПВ-3) 16 мм2 ? Зачем мне покупать 25мм2 ? От вводного клемника до автомата можно три одножильных провода (ПВ-3) 16 мм2 ? От пускателя до ТЭН - тоже можно 16 мм2 (кабель) ? У нас ток будет не более 69А (с учётом запаса). k-igor писал(а): Многожильный кабель 16мм-78А.
|
Автор: | k-igor [ 17 янв 2017, 09:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор пускателя |
karcus писал(а): k-igor писал(а): Смотрите ГОСТ 31996-2012. Одножильный провод 16мм-89А. Многожильный кабель 16мм-78А. Автомат и пускатель - в шкафу От автомата до пускателя можно три одножильных провода (ПВ-3) 16 мм2 ? Зачем мне покупать 25мм2 ? От вводного клемника до автомата можно три одножильных провода (ПВ-3) 16 мм2 ? От пускателя до ТЭН - тоже можно 16 мм2 (кабель) ? У нас ток будет не более 69А (с учётом запаса). k-igor писал(а): Многожильный кабель 16мм-78А. Внутри шкаф можете сделать и одножильными проводами 16мм. От пускателя до ТЭНА - кабель 5х25. Ваш кабель должен быть защищен автоматическим выключателем от перегрузки. |
Автор: | karcus [ 17 янв 2017, 09:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор пускателя |
С автоматом понятно karcus писал(а): Выбираем автомат 3-х полюсный 100 А (если есть, то можно 80 А) [/url] По поводу кабеля от пускателя до ТЭН: если кабель 5*16 длительное время пропускает ток 69 А без нагрева, то зачем покупать кабель 5*25 ? |
Автор: | k-igor [ 17 янв 2017, 10:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор пускателя |
karcus писал(а): С автоматом понятно karcus писал(а): Выбираем автомат 3-х полюсный 100 А (если есть, то можно 80 А) [/url] По поводу кабеля от пускателя до ТЭН: если кабель 5*16 длительное время пропускает ток 69 А без нагрева, то зачем покупать кабель 5*25 ? Чтобы спать спокойно и не думаю, что где-то может возникнуть пожар. |