Автор:  k-igor [ 16 янв 2017, 17:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор пускателя

karcus писал(а):
Как выбрать автомат и пускатель для 3-ф ТЭН 38 КВт (U=380 B):
Т.к. ТЭН трехфазный, то сила тока на каждую фазу будет составлять: І=(Р/U фазн)/3=(38000/220)/3=57,6 А
Умножаем на коеф. запаса 1,2, получаем: 57,6*1,2=69 А
Выбираем автомат 3-х полюсный 100 А (если есть, то можно 80 А)
Пускатель 80 А (например КМИ 48012 на 80А)
Вопрос: если всё верно, то какого сечения провод можно использовать (медь, ПВ-3) ?
Изображение

Автомат на 80А, кабель медный 5х25.

Автор:  karcus [ 17 янв 2017, 06:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор пускателя

Конкретизирую: 1) можно ли соединить проводом ПВ-3 16 мм2 вводный клемник и автомат, автомат и пускатель.
2) ткните носом в таблицу выбора кабеля и провода для конкретной нагрузки (по току или мощности)
Спасибо.

Автор:  k-igor [ 17 янв 2017, 07:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор пускателя

karcus писал(а):
Конкретизирую: 1) можно ли соединить проводом ПВ-3 16 мм2 вводный клемник и автомат, автомат и пускатель.
2) ткните носом в таблицу выбора кабеля и провода для конкретной нагрузки (по току или мощности)
Спасибо.

Смотрите ГОСТ 31996-2012.
Одножильный провод 16мм-89А.
Многожильный кабель 16мм-78А.

Автор:  karcus [ 17 янв 2017, 08:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор пускателя

Тогда почему в предыдущем сообщении Вы советовали медь 5*25 ?

Автор:  k-igor [ 17 янв 2017, 08:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор пускателя

karcus писал(а):
Тогда почему в предыдущем сообщении Вы советовали медь 5*25 ?

Где у вас пускатель установлен?
На стенке? Тогда от щита до пускателя будет кабель, например, ВВГнг-5х25, от пускателя до двигателя - ВВГнг-4х25.
По допустимому току смотрите.

Автор:  karcus [ 17 янв 2017, 09:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор пускателя

k-igor писал(а):
Смотрите ГОСТ 31996-2012.
Одножильный провод 16мм-89А.
Многожильный кабель 16мм-78А.

Автомат и пускатель - в шкафу
От автомата до пускателя можно три одножильных провода (ПВ-3) 16 мм2 ? Зачем мне покупать 25мм2 ?
От вводного клемника до автомата можно три одножильных провода (ПВ-3) 16 мм2 ?
От пускателя до ТЭН - тоже можно 16 мм2 (кабель) ? У нас ток будет не более 69А (с учётом запаса).
k-igor писал(а):
Многожильный кабель 16мм-78А.

Автор:  k-igor [ 17 янв 2017, 09:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор пускателя

karcus писал(а):
k-igor писал(а):
Смотрите ГОСТ 31996-2012.
Одножильный провод 16мм-89А.
Многожильный кабель 16мм-78А.

Автомат и пускатель - в шкафу
От автомата до пускателя можно три одножильных провода (ПВ-3) 16 мм2 ? Зачем мне покупать 25мм2 ?
От вводного клемника до автомата можно три одножильных провода (ПВ-3) 16 мм2 ?
От пускателя до ТЭН - тоже можно 16 мм2 (кабель) ? У нас ток будет не более 69А (с учётом запаса).
k-igor писал(а):
Многожильный кабель 16мм-78А.

Внутри шкаф можете сделать и одножильными проводами 16мм.
От пускателя до ТЭНА - кабель 5х25.
Ваш кабель должен быть защищен автоматическим выключателем от перегрузки.

Автор:  karcus [ 17 янв 2017, 09:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор пускателя

С автоматом понятно
karcus писал(а):
Выбираем автомат 3-х полюсный 100 А (если есть, то можно 80 А)
[/url]


По поводу кабеля от пускателя до ТЭН:
если кабель 5*16 длительное время пропускает ток 69 А без нагрева, то зачем покупать кабель 5*25 ?

Автор:  k-igor [ 17 янв 2017, 10:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор пускателя

karcus писал(а):
С автоматом понятно
karcus писал(а):
Выбираем автомат 3-х полюсный 100 А (если есть, то можно 80 А)
[/url]


По поводу кабеля от пускателя до ТЭН:
если кабель 5*16 длительное время пропускает ток 69 А без нагрева, то зачем покупать кабель 5*25 ?

Чтобы спать спокойно и не думаю, что где-то может возникнуть пожар.