СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 11:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 ноя 2015, 21:57
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Имеется трехфазный асинхронный двигатель 5 кВт. Подключать буду в трёхфазную сеть. Как выбрать для него магнитный пускатель и автоматический выключатель? Понятно, что нужно брать с током, больше чем номинальный ток двигателя. Но есть же ещё пусковые токи, которые, как я понял, в несколько раз больше номинального. И как тогда правильно выбрать пускатель и автомат?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор пускателя
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 11:37 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
aleksandrcany писал(а):
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Имеется трехфазный асинхронный двигатель 5 кВт. Подключать буду в трёхфазную сеть. Как выбрать для него магнитный пускатель и автоматический выключатель? Понятно, что нужно брать с током, больше чем номинальный ток двигателя. Но есть же ещё пусковые токи, которые, как я понял, в несколько раз больше номинального. И как тогда правильно выбрать пускатель и автомат?

Вам нужно еще знать пусковой ток двигателя и коэффициент мощности. Их можно определить, зная марку двигателя.
Скорее всего автомат будет 16D. Пускатель с номинальным током 16А и тепловым реле в зависимости от тока.
Подключение двигателя прямого пуска, выбор всех компонентов

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор пускателя
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 17:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 фев 2014, 18:32
Сообщений: 46
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
aleksandrcany писал(а):
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Имеется трехфазный асинхронный двигатель 5 кВт. Подключать буду в трёхфазную сеть. Как выбрать для него магнитный пускатель и автоматический выключатель? Понятно, что нужно брать с током, больше чем номинальный ток двигателя. Но есть же ещё пусковые токи, которые, как я понял, в несколько раз больше номинального. И как тогда правильно выбрать пускатель и автомат?

Вам нужно еще знать пусковой ток двигателя и коэффициент мощности. Их можно определить, зная марку двигателя.
Скорее всего автомат будет 16D. Пускатель с номинальным током 16А и тепловым реле в зависимости от тока.
Подключение двигателя прямого пуска, выбор всех компонентов

Автомат выбирается по ном току и тепловое так же,причем cosf?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор пускателя
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 18:14 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
zendo057 писал(а):
Автомат выбирается по ном току и тепловое так же,причем cosf?

Расскажите мне, как вы считаете ток без коэффициента мощности?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор пускателя
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 06:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!
Номинальный ток электрдвигателя определяется по формуле: Iном = Рном / (корень (3) * Uном * cos f * КПД),
где Рном - номинальная мощность электродвигателя;
корень (3) - это 1,732;
Uном - номинальное напряжение электродвигателя, равно 0,4 кВ;
cos f - номинальный коэффициент мощности (смотреть в паспорте);
КПД - коэффициент полезного действия при номинальной нагрузке (смотреть в паспорте).

Например, для асинхронного двигателя марки АИР112М4 Рном = 5,5кВт, КПД = 87,5%, cos f = 0,88, кратность пуска 7.
Iном = 5,5 / (1,732 * 0,4 * 0,88 * 0,875) = 10,85 А.
Iпуск = Кпуск * Iном = 7 * 10,85 = 75,967 А.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор пускателя
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 08:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 янв 2017, 07:08
Сообщений: 22
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Baton317 писал(а):
Например, для асинхронного двигателя марки АИР112М4 Рном = 5,5кВт, КПД = 87,5%, cos f = 0,88, кратность пуска 7.
Iном = 5,5 / (1,732 * 0,4 * 0,88 * 0,875) = 10,85 А.
Iпуск = Кпуск * Iном = 7 * 10,85 = 75,967 А.


Iном двигателя 10.85 А
Как я понимаю, то это ток, распределяющийся по всем трем фазам. То есть на фазу припадает не более, чем 10.85/3 = 3.62 А
Таким образомноминальный ток пускателя должен быть не менее 3.62*К запаса = 3.62*1.2=4.34 А.
Номинальный ток пускателя - это сила тока, которая дительное время протекает по каждому (основному) контакту пускателя.
Далее следует определится с маркой пускателя (подешевле/подороже), выбрать из линейки пускатель с током не менее 4.34 А основных контактов. У компании ИЭК (не реклама) есть пускатели с номинальным током 9 А. Также выбираем модификацию пускателя (по наличию НО или НЗ контакта). Напряжение катушки пускателя выбираем исходя из конкретных условий (наличие/отсутствие источника питания не 220В).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор пускателя
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 08:28 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
karcus писал(а):
Baton317 писал(а):
Например, для асинхронного двигателя марки АИР112М4 Рном = 5,5кВт, КПД = 87,5%, cos f = 0,88, кратность пуска 7.
Iном = 5,5 / (1,732 * 0,4 * 0,88 * 0,875) = 10,85 А.
Iпуск = Кпуск * Iном = 7 * 10,85 = 75,967 А.


Iном двигателя 10.85 А
Как я понимаю, то это ток, распределяющийся по всем трем фазам. То есть на фазу припадает не более, чем 10.85/3 = 3.62 А
Таким образомноминальный ток пускателя должен быть не менее 3.62*К запаса = 3.62*1.2=4.34 А.
Номинальный ток пускателя - это сила тока, которая дительное время протекает по каждому (основному) контакту пускателя.
Далее следует определится с маркой пускателя (подешевле/подороже), выбрать из линейки пускатель с током не менее 4.34 А основных контактов. У компании ИЭК (не реклама) есть пускатели с номинальным током 9 А. Также выбираем модификацию пускателя (по наличию НО или НЗ контакта). Напряжение катушки пускателя выбираем исходя из конкретных условий (наличие/отсутствие источника питания не 220В).

Вы не правильно ток считаете, не нужно делить на 3.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор пускателя
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 10:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56
Сообщений: 63
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ток в 10.85 А пойдет по каждому фазному проводнику! без учета потерь в линии


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор пускателя
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 12:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 янв 2017, 07:08
Сообщений: 22
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Виноват.
Тогда:
номинальный ток пускателя будет составлять не менее: 10.85*1.2=13.02 А
Пускатель можно взять с ном. током 16 А


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор пускателя
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 13:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 янв 2017, 07:08
Сообщений: 22
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как выбрать автомат и пускатель для 3-ф ТЭН 38 КВт (U=380 B):
Т.к. ТЭН трехфазный, то сила тока на каждую фазу будет составлять: І=(Р/U фазн)/3=(38000/220)/3=57,6 А
Умножаем на коеф. запаса 1,2, получаем: 57,6*1,2=69 А
Выбираем автомат 3-х полюсный 100 А (если есть, то можно 80 А)
Пускатель 80 А (например КМИ 48012 на 80А)
Вопрос: если всё верно, то какого сечения провод можно использовать (медь, ПВ-3) ?
Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика