 Заголовок сообщения: Выбор пускателя
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 11:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 ноя 2015, 21:57
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Имеется трехфазный асинхронный двигатель 5 кВт. Подключать буду в трёхфазную сеть. Как выбрать для него магнитный пускатель и автоматический выключатель? Понятно, что нужно брать с током, больше чем номинальный ток двигателя. Но есть же ещё пусковые токи, которые, как я понял, в несколько раз больше номинального. И как тогда правильно выбрать пускатель и автомат?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор пускателя
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 11:37 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
aleksandrcany писал(а):
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Имеется трехфазный асинхронный двигатель 5 кВт. Подключать буду в трёхфазную сеть. Как выбрать для него магнитный пускатель и автоматический выключатель? Понятно, что нужно брать с током, больше чем номинальный ток двигателя. Но есть же ещё пусковые токи, которые, как я понял, в несколько раз больше номинального. И как тогда правильно выбрать пускатель и автомат?

Вам нужно еще знать пусковой ток двигателя и коэффициент мощности. Их можно определить, зная марку двигателя.
Скорее всего автомат будет 16D. Пускатель с номинальным током 16А и тепловым реле в зависимости от тока.
Подключение двигателя прямого пуска, выбор всех компонентов

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор пускателя
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 17:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 фев 2014, 18:32
Сообщений: 46
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
aleksandrcany писал(а):
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Имеется трехфазный асинхронный двигатель 5 кВт. Подключать буду в трёхфазную сеть. Как выбрать для него магнитный пускатель и автоматический выключатель? Понятно, что нужно брать с током, больше чем номинальный ток двигателя. Но есть же ещё пусковые токи, которые, как я понял, в несколько раз больше номинального. И как тогда правильно выбрать пускатель и автомат?

Вам нужно еще знать пусковой ток двигателя и коэффициент мощности. Их можно определить, зная марку двигателя.
Скорее всего автомат будет 16D. Пускатель с номинальным током 16А и тепловым реле в зависимости от тока.
Подключение двигателя прямого пуска, выбор всех компонентов

Автомат выбирается по ном току и тепловое так же,причем cosf?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор пускателя
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 18:14 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
zendo057 писал(а):
Автомат выбирается по ном току и тепловое так же,причем cosf?

Расскажите мне, как вы считаете ток без коэффициента мощности?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор пускателя
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 06:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23
Сообщений: 92
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!
Номинальный ток электрдвигателя определяется по формуле: Iном = Рном / (корень (3) * Uном * cos f * КПД),
где Рном - номинальная мощность электродвигателя;
корень (3) - это 1,732;
Uном - номинальное напряжение электродвигателя, равно 0,4 кВ;
cos f - номинальный коэффициент мощности (смотреть в паспорте);
КПД - коэффициент полезного действия при номинальной нагрузке (смотреть в паспорте).

Например, для асинхронного двигателя марки АИР112М4 Рном = 5,5кВт, КПД = 87,5%, cos f = 0,88, кратность пуска 7.
Iном = 5,5 / (1,732 * 0,4 * 0,88 * 0,875) = 10,85 А.
Iпуск = Кпуск * Iном = 7 * 10,85 = 75,967 А.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор пускателя
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 08:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 янв 2017, 07:08
Сообщений: 22
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Baton317 писал(а):
Например, для асинхронного двигателя марки АИР112М4 Рном = 5,5кВт, КПД = 87,5%, cos f = 0,88, кратность пуска 7.
Iном = 5,5 / (1,732 * 0,4 * 0,88 * 0,875) = 10,85 А.
Iпуск = Кпуск * Iном = 7 * 10,85 = 75,967 А.


Iном двигателя 10.85 А
Как я понимаю, то это ток, распределяющийся по всем трем фазам. То есть на фазу припадает не более, чем 10.85/3 = 3.62 А
Таким образомноминальный ток пускателя должен быть не менее 3.62*К запаса = 3.62*1.2=4.34 А.
Номинальный ток пускателя - это сила тока, которая дительное время протекает по каждому (основному) контакту пускателя.
Далее следует определится с маркой пускателя (подешевле/подороже), выбрать из линейки пускатель с током не менее 4.34 А основных контактов. У компании ИЭК (не реклама) есть пускатели с номинальным током 9 А. Также выбираем модификацию пускателя (по наличию НО или НЗ контакта). Напряжение катушки пускателя выбираем исходя из конкретных условий (наличие/отсутствие источника питания не 220В).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор пускателя
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 08:28 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
karcus писал(а):
Baton317 писал(а):
Например, для асинхронного двигателя марки АИР112М4 Рном = 5,5кВт, КПД = 87,5%, cos f = 0,88, кратность пуска 7.
Iном = 5,5 / (1,732 * 0,4 * 0,88 * 0,875) = 10,85 А.
Iпуск = Кпуск * Iном = 7 * 10,85 = 75,967 А.


Iном двигателя 10.85 А
Как я понимаю, то это ток, распределяющийся по всем трем фазам. То есть на фазу припадает не более, чем 10.85/3 = 3.62 А
Таким образомноминальный ток пускателя должен быть не менее 3.62*К запаса = 3.62*1.2=4.34 А.
Номинальный ток пускателя - это сила тока, которая дительное время протекает по каждому (основному) контакту пускателя.
Далее следует определится с маркой пускателя (подешевле/подороже), выбрать из линейки пускатель с током не менее 4.34 А основных контактов. У компании ИЭК (не реклама) есть пускатели с номинальным током 9 А. Также выбираем модификацию пускателя (по наличию НО или НЗ контакта). Напряжение катушки пускателя выбираем исходя из конкретных условий (наличие/отсутствие источника питания не 220В).

Вы не правильно ток считаете, не нужно делить на 3.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор пускателя
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 10:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56
Сообщений: 63
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ток в 10.85 А пойдет по каждому фазному проводнику! без учета потерь в линии


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор пускателя
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 12:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 янв 2017, 07:08
Сообщений: 22
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Виноват.
Тогда:
номинальный ток пускателя будет составлять не менее: 10.85*1.2=13.02 А
Пускатель можно взять с ном. током 16 А


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор пускателя
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 13:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 янв 2017, 07:08
Сообщений: 22
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как выбрать автомат и пускатель для 3-ф ТЭН 38 КВт (U=380 B):
Т.к. ТЭН трехфазный, то сила тока на каждую фазу будет составлять: І=(Р/U фазн)/3=(38000/220)/3=57,6 А
Умножаем на коеф. запаса 1,2, получаем: 57,6*1,2=69 А
Выбираем автомат 3-х полюсный 100 А (если есть, то можно 80 А)
Пускатель 80 А (например КМИ 48012 на 80А)
Вопрос: если всё верно, то какого сечения провод можно использовать (медь, ПВ-3) ?
Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика