Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Имеется трехфазный асинхронный двигатель 5 кВт. Подключать буду в трёхфазную сеть. Как выбрать для него магнитный пускатель и автоматический выключатель? Понятно, что нужно брать с током, больше чем номинальный ток двигателя. Но есть же ещё пусковые токи, которые, как я понял, в несколько раз больше номинального. И как тогда правильно выбрать пускатель и автомат? |
Автор: | k-igor [ 20 мар 2016, 11:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор пускателя |
aleksandrcany писал(а): Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Имеется трехфазный асинхронный двигатель 5 кВт. Подключать буду в трёхфазную сеть. Как выбрать для него магнитный пускатель и автоматический выключатель? Понятно, что нужно брать с током, больше чем номинальный ток двигателя. Но есть же ещё пусковые токи, которые, как я понял, в несколько раз больше номинального. И как тогда правильно выбрать пускатель и автомат? Вам нужно еще знать пусковой ток двигателя и коэффициент мощности. Их можно определить, зная марку двигателя. Скорее всего автомат будет 16D. Пускатель с номинальным током 16А и тепловым реле в зависимости от тока. Подключение двигателя прямого пуска, выбор всех компонентов |
Автор: | zendo057 [ 21 мар 2016, 17:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор пускателя |
k-igor писал(а): aleksandrcany писал(а): Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Имеется трехфазный асинхронный двигатель 5 кВт. Подключать буду в трёхфазную сеть. Как выбрать для него магнитный пускатель и автоматический выключатель? Понятно, что нужно брать с током, больше чем номинальный ток двигателя. Но есть же ещё пусковые токи, которые, как я понял, в несколько раз больше номинального. И как тогда правильно выбрать пускатель и автомат? Вам нужно еще знать пусковой ток двигателя и коэффициент мощности. Их можно определить, зная марку двигателя. Скорее всего автомат будет 16D. Пускатель с номинальным током 16А и тепловым реле в зависимости от тока. Подключение двигателя прямого пуска, выбор всех компонентов Автомат выбирается по ном току и тепловое так же,причем cosf? |
Автор: | k-igor [ 21 мар 2016, 18:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор пускателя |
zendo057 писал(а): Автомат выбирается по ном току и тепловое так же,причем cosf? Расскажите мне, как вы считаете ток без коэффициента мощности? |
Автор: | Baton317 [ 23 мар 2016, 06:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор пускателя |
Добрый день! Номинальный ток электрдвигателя определяется по формуле: Iном = Рном / (корень (3) * Uном * cos f * КПД), где Рном - номинальная мощность электродвигателя; корень (3) - это 1,732; Uном - номинальное напряжение электродвигателя, равно 0,4 кВ; cos f - номинальный коэффициент мощности (смотреть в паспорте); КПД - коэффициент полезного действия при номинальной нагрузке (смотреть в паспорте). Например, для асинхронного двигателя марки АИР112М4 Рном = 5,5кВт, КПД = 87,5%, cos f = 0,88, кратность пуска 7. Iном = 5,5 / (1,732 * 0,4 * 0,88 * 0,875) = 10,85 А. Iпуск = Кпуск * Iном = 7 * 10,85 = 75,967 А. |
Автор: | karcus [ 11 янв 2017, 08:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор пускателя |
Baton317 писал(а): Например, для асинхронного двигателя марки АИР112М4 Рном = 5,5кВт, КПД = 87,5%, cos f = 0,88, кратность пуска 7. Iном = 5,5 / (1,732 * 0,4 * 0,88 * 0,875) = 10,85 А. Iпуск = Кпуск * Iном = 7 * 10,85 = 75,967 А. Iном двигателя 10.85 А Как я понимаю, то это ток, распределяющийся по всем трем фазам. То есть на фазу припадает не более, чем 10.85/3 = 3.62 А Таким образомноминальный ток пускателя должен быть не менее 3.62*К запаса = 3.62*1.2=4.34 А. Номинальный ток пускателя - это сила тока, которая дительное время протекает по каждому (основному) контакту пускателя. Далее следует определится с маркой пускателя (подешевле/подороже), выбрать из линейки пускатель с током не менее 4.34 А основных контактов. У компании ИЭК (не реклама) есть пускатели с номинальным током 9 А. Также выбираем модификацию пускателя (по наличию НО или НЗ контакта). Напряжение катушки пускателя выбираем исходя из конкретных условий (наличие/отсутствие источника питания не 220В). |
Автор: | k-igor [ 11 янв 2017, 08:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор пускателя |
karcus писал(а): Baton317 писал(а): Например, для асинхронного двигателя марки АИР112М4 Рном = 5,5кВт, КПД = 87,5%, cos f = 0,88, кратность пуска 7. Iном = 5,5 / (1,732 * 0,4 * 0,88 * 0,875) = 10,85 А. Iпуск = Кпуск * Iном = 7 * 10,85 = 75,967 А. Iном двигателя 10.85 А Как я понимаю, то это ток, распределяющийся по всем трем фазам. То есть на фазу припадает не более, чем 10.85/3 = 3.62 А Таким образомноминальный ток пускателя должен быть не менее 3.62*К запаса = 3.62*1.2=4.34 А. Номинальный ток пускателя - это сила тока, которая дительное время протекает по каждому (основному) контакту пускателя. Далее следует определится с маркой пускателя (подешевле/подороже), выбрать из линейки пускатель с током не менее 4.34 А основных контактов. У компании ИЭК (не реклама) есть пускатели с номинальным током 9 А. Также выбираем модификацию пускателя (по наличию НО или НЗ контакта). Напряжение катушки пускателя выбираем исходя из конкретных условий (наличие/отсутствие источника питания не 220В). Вы не правильно ток считаете, не нужно делить на 3. |
Автор: | boris55x [ 11 янв 2017, 10:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор пускателя |
ток в 10.85 А пойдет по каждому фазному проводнику! без учета потерь в линии |
Автор: | karcus [ 11 янв 2017, 12:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор пускателя |
Виноват. Тогда: номинальный ток пускателя будет составлять не менее: 10.85*1.2=13.02 А Пускатель можно взять с ном. током 16 А |