karcus писал(а):
Как выбрать автомат и пускатель для 3-ф ТЭН 38 КВт (U=380 B): Т.к. ТЭН трехфазный, то сила тока на каждую фазу будет составлять: І=(Р/U фазн)/3=(38000/220)/3=57,6 А Умножаем на коеф. запаса 1,2, получаем: 57,6*1,2=69 А Выбираем автомат 3-х полюсный 100 А (если есть, то можно 80 А) Пускатель 80 А (например КМИ 48012 на 80А) Вопрос: если всё верно, то какого сечения провод можно использовать (медь, ПВ-3) ?
Зарегистрирован: 11 янв 2017, 07:08 Сообщений: 22 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Конкретизирую: 1) можно ли соединить проводом ПВ-3 16 мм2 вводный клемник и автомат, автомат и пускатель. 2) ткните носом в таблицу выбора кабеля и провода для конкретной нагрузки (по току или мощности) Спасибо.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
karcus писал(а):
Конкретизирую: 1) можно ли соединить проводом ПВ-3 16 мм2 вводный клемник и автомат, автомат и пускатель. 2) ткните носом в таблицу выбора кабеля и провода для конкретной нагрузки (по току или мощности) Спасибо.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
karcus писал(а):
Тогда почему в предыдущем сообщении Вы советовали медь 5*25 ?
Где у вас пускатель установлен? На стенке? Тогда от щита до пускателя будет кабель, например, ВВГнг-5х25, от пускателя до двигателя - ВВГнг-4х25. По допустимому току смотрите.
Автомат и пускатель - в шкафу От автомата до пускателя можно три одножильных провода (ПВ-3) 16 мм2 ? Зачем мне покупать 25мм2 ? От вводного клемника до автомата можно три одножильных провода (ПВ-3) 16 мм2 ? От пускателя до ТЭН - тоже можно 16 мм2 (кабель) ? У нас ток будет не более 69А (с учётом запаса).
Автомат и пускатель - в шкафу От автомата до пускателя можно три одножильных провода (ПВ-3) 16 мм2 ? Зачем мне покупать 25мм2 ? От вводного клемника до автомата можно три одножильных провода (ПВ-3) 16 мм2 ? От пускателя до ТЭН - тоже можно 16 мм2 (кабель) ? У нас ток будет не более 69А (с учётом запаса).
k-igor писал(а):
Многожильный кабель 16мм-78А.
Внутри шкаф можете сделать и одножильными проводами 16мм. От пускателя до ТЭНА - кабель 5х25. Ваш кабель должен быть защищен автоматическим выключателем от перегрузки.