 Заголовок сообщения: Re: Выбор пускателя
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:00 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
karcus писал(а):
Как выбрать автомат и пускатель для 3-ф ТЭН 38 КВт (U=380 B):
Т.к. ТЭН трехфазный, то сила тока на каждую фазу будет составлять: І=(Р/U фазн)/3=(38000/220)/3=57,6 А
Умножаем на коеф. запаса 1,2, получаем: 57,6*1,2=69 А
Выбираем автомат 3-х полюсный 100 А (если есть, то можно 80 А)
Пускатель 80 А (например КМИ 48012 на 80А)
Вопрос: если всё верно, то какого сечения провод можно использовать (медь, ПВ-3) ?
Изображение

Автомат на 80А, кабель медный 5х25.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: karcus (17 янв 2017, 06:55)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор пускателя
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 06:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 янв 2017, 07:08
Сообщений: 22
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Конкретизирую: 1) можно ли соединить проводом ПВ-3 16 мм2 вводный клемник и автомат, автомат и пускатель.
2) ткните носом в таблицу выбора кабеля и провода для конкретной нагрузки (по току или мощности)
Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор пускателя
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 07:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
karcus писал(а):
Конкретизирую: 1) можно ли соединить проводом ПВ-3 16 мм2 вводный клемник и автомат, автомат и пускатель.
2) ткните носом в таблицу выбора кабеля и провода для конкретной нагрузки (по току или мощности)
Спасибо.

Смотрите ГОСТ 31996-2012.
Одножильный провод 16мм-89А.
Многожильный кабель 16мм-78А.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор пускателя
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 08:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 янв 2017, 07:08
Сообщений: 22
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Тогда почему в предыдущем сообщении Вы советовали медь 5*25 ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор пускателя
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 08:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
karcus писал(а):
Тогда почему в предыдущем сообщении Вы советовали медь 5*25 ?

Где у вас пускатель установлен?
На стенке? Тогда от щита до пускателя будет кабель, например, ВВГнг-5х25, от пускателя до двигателя - ВВГнг-4х25.
По допустимому току смотрите.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор пускателя
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 09:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 янв 2017, 07:08
Сообщений: 22
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Смотрите ГОСТ 31996-2012.
Одножильный провод 16мм-89А.
Многожильный кабель 16мм-78А.

Автомат и пускатель - в шкафу
От автомата до пускателя можно три одножильных провода (ПВ-3) 16 мм2 ? Зачем мне покупать 25мм2 ?
От вводного клемника до автомата можно три одножильных провода (ПВ-3) 16 мм2 ?
От пускателя до ТЭН - тоже можно 16 мм2 (кабель) ? У нас ток будет не более 69А (с учётом запаса).
k-igor писал(а):
Многожильный кабель 16мм-78А.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор пускателя
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 09:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
karcus писал(а):
k-igor писал(а):
Смотрите ГОСТ 31996-2012.
Одножильный провод 16мм-89А.
Многожильный кабель 16мм-78А.

Автомат и пускатель - в шкафу
От автомата до пускателя можно три одножильных провода (ПВ-3) 16 мм2 ? Зачем мне покупать 25мм2 ?
От вводного клемника до автомата можно три одножильных провода (ПВ-3) 16 мм2 ?
От пускателя до ТЭН - тоже можно 16 мм2 (кабель) ? У нас ток будет не более 69А (с учётом запаса).
k-igor писал(а):
Многожильный кабель 16мм-78А.

Внутри шкаф можете сделать и одножильными проводами 16мм.
От пускателя до ТЭНА - кабель 5х25.
Ваш кабель должен быть защищен автоматическим выключателем от перегрузки.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: karcus (17 янв 2017, 09:55)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор пускателя
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 09:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 янв 2017, 07:08
Сообщений: 22
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
С автоматом понятно
karcus писал(а):
Выбираем автомат 3-х полюсный 100 А (если есть, то можно 80 А)
[/url]


По поводу кабеля от пускателя до ТЭН:
если кабель 5*16 длительное время пропускает ток 69 А без нагрева, то зачем покупать кабель 5*25 ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор пускателя
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 10:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
karcus писал(а):
С автоматом понятно
karcus писал(а):
Выбираем автомат 3-х полюсный 100 А (если есть, то можно 80 А)
[/url]


По поводу кабеля от пускателя до ТЭН:
если кабель 5*16 длительное время пропускает ток 69 А без нагрева, то зачем покупать кабель 5*25 ?

Чтобы спать спокойно и не думаю, что где-то может возникнуть пожар.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: karcus (18 янв 2017, 09:42)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика